Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: poramokk від 18 Серпень 2017, 17:34:35

Назва: Расчет нагрузки для АЗС
Відправлено: poramokk від 18 Серпень 2017, 17:34:35
Всем здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался с подобным, при проектировании АЗС после выполнения расчета нагрузок расчетная мощность для АЗС получилась около 100кВт (причем уточнение - на данной АЗС есть здание операторской с торговым залом, в котором присутствует - электроотопление и кондиционирование), а Заказчик по ТУ, которые получались естественно ранее, до проектирования внутренних сетей, запросил всего 70 кВт. Так вот собственно суть вопроса - можно ли выполнить расчет нагрузки допустим в зимнее время, без работы кондиционеров, и для летнего времени - без работы электрообогрева - и принять для подключения мощность ту которая больше получиться по летнему или зимнему режиму работы? Что б хоть как то попасть в разрешенную мощность по ТУ!
Назва: Re: Расчет нагрузки для АЗС
Відправлено: my_move від 18 Серпень 2017, 18:05:19
можно ли выполнить расчет нагрузки допустим в зимнее время, без работы кондиционеров, и для летнего времени - без работы электрообогрева - и принять для подключения мощность ту которая больше получиться по летнему или зимнему режиму работы?
Можно. Все так делают. Некоторые даже заносят данные расчетов в табличку рядом со счетчиком (в смысле, размещают табличку с "зима-лето" на странице проекта, где изображена схема электрическая принципиальная узла учета электрической энергии).
Назва: Re: Расчет нагрузки для АЗС
Відправлено: poramokk від 18 Серпень 2017, 18:56:32
Спасибо, но по ходу все равно не попадаю в разрешенную, теперь тока или уменьшать мощность оборудования или вперед за новыми ТУ! Еще вот такой вопрос что то меня ввел в заблуждение пункт выданных ТУ
- установленная мощность - 160кВА;
- единовременная мощность - 112 кВт.
Это как? Причем это для питания 2-х объектов, единовременная это ж вроде и есть установленная?
Назва: Re: Расчет нагрузки для АЗС
Відправлено: my_move від 18 Серпень 2017, 19:44:57
Еще вот такой вопрос что то меня ввел в заблуждение пункт выданных ТУ...
http://eom.com.ua/index.php?topic=6883.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=6883.0), http://eom.com.ua/index.php?topic=15410.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=15410.0).
Внимательно наблюдая ход чужой мысли, вы учитесь владеть собственными.

А так, понятие "единовременная мощность" есть по сути своей лишь ПРАВОВОЙ казус, который более-менее внятно рассмотрен, скажем, в разделе "2. Соотношение понятий «максимальная мощность» и «единовременная мощность»" (http://zhane.ru/analitika/tematicheskij-rubrikator/problemy-pravovogo-regulirovanija-energosnabzhenija/1676-nmontile-praktika-opredelenija-maksimalnoj-moschnosti-s-ispolzovaniem-inyh-velichin-moschnosti-ukazannyh-v-dokumentah-o-tehnologicheskom-prisoedinenii (http://zhane.ru/analitika/tematicheskij-rubrikator/problemy-pravovogo-regulirovanija-energosnabzhenija/1676-nmontile-praktika-opredelenija-maksimalnoj-moschnosti-s-ispolzovaniem-inyh-velichin-moschnosti-ukazannyh-v-dokumentah-o-tehnologicheskom-prisoedinenii)). Казус этот с технической точки зрения особого интереса не представляет.