Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: erika24 від 10 Липень 2008, 11:33:20

Назва: АПС на АЗС
Відправлено: erika24 від 10 Липень 2008, 11:33:20
Не подскажите есть ли какие-то особенности АПС на АЗС(бензин) или дополнительная нормативная документация
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: Виктор від 10 Липень 2008, 22:37:41
Цитата: erika24
Не подскажите есть ли какие-то особенности АПС на АЗС
НАПБ Б.05.019-2005
ИНСТРУКЦИЯ по обеспечению требований пожарной безопасности при проектировании автозаправочных станций
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: hi_tech від 10 Липень 2009, 12:42:01
Вот столкнулся тоже с АЗС.
Нашел еще 1 документ для АЗС:
ВНТП 4-89 "Определение категорий помещений и зданий объектов нефтепродуктоснабжения по взрывопожарной и пожарной опасности".
Согласно данному документу помещения операторной относится к категории Д и согласно НАПБ - АУПС не подлежит. Хотя сколько проектов не смотрел - все ставят АУПС в этом помещении.
На АЗС есть моечные боксы. Согласно ВНТП пункт мойки на АЗС - категория В (я так понимаю склад моющих средств и кладовые разве что можно отнести к данной категории), но никак не помещения для мойки. Или я не прав?

Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: sbal від 10 Липень 2009, 14:49:03
"но никак не помещения для мойки" - ну отчего нет. Прикинем, моем машинку, брызги попадают, скажем, под капот, КЗ и ...
Я думаю здесь отправной точкой будет пож.нагрузка в мойке (тем более на АЗС), ведь именно ею определяется категорийность.
Как бы не пришлось пож.тушение в мойке ваять согласно НАПБ Б.05.019-2005 при 20 кв.м и более с кат.В  :)
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: hi_tech від 10 Липень 2009, 16:09:36
sbal, вот и я про то же :)
Хотя по НАПБ в помещениях для мойки машин не надо делать АУПС.
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: sbal від 10 Липень 2009, 16:34:45
 :D чёт напоминает: "... рация на бронетранспортере"  :)

Если мойка на территории АЗС, то НАПБ Б.05.019-2005.
Если мойка "сама по себе", то, ИМХО, на усмотрение проектанта, иногда ручники ваяю, тепловики с IP 54 и выше, при наличии соотв.помещения/"угла" для ППКП.

Касаемо операторской на АЗС (кат. Д), всегда забиваю дымовики, ибо операторская обеспечивает нормальное функционирование АЗС, как же без АУПС то.

У меня подход - сначала по "максимуму", а уж потом снижаю до норм. Вроде как перестраховка. Если честно, крышка иногда едет от норм, новые ваяют, в старых не отменяют....
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: Виктор від 12 Липень 2009, 00:55:30
Цитата: hi_tech
ВНТП 4-89 "Определение категорий помещений и зданий объектов нефтепродуктоснабжения по взрывопожарной и пожарной опасности".
Что интересно, такого документа в Реестре НАПБ нет (т.е. пожарное ведомство его не признает), хотя в перечне Минрегионбуда есть.
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: sbal від 12 Липень 2009, 18:15:08
Пролистал поиском "Перечень действующих в Украине норм.док-в в области строительства" на 1.01.09 - нет...
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: argus від 12 Липень 2009, 22:50:24
Цитата: hi_tech
Что интересно, такого документа в Реестре НАПБ нет (т.е. пожарное ведомство его не признает), хотя в перечне Минрегионбуда есть.
На самом деле пожарное ведомство достаточно гибко подходит к наличию документации, т.к. у нас принято явно мало документов. Часто принимаются во внимания (и действуют) "союзные" документы, а если и там нет требуемого - действуют международные документы.
Приведу пример немного посложнее.
Наружное освещение или видеокамера, истанавливаемые, по нашим нормам, во взрывоопасной зоне..
Используются
Категорирование по взрывопожарной опасности и классификация взрывоопасных зон объектов автозаправочных станций (АЗС) и топливозаправочных пунктов (ТЗП),
ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей,
ПУЭ Правила устройства электроустановок
Классификация взрывоопасных зон в национальных и международных стандартах, правилах.
Причем эти документы достаточно противоречивы. Ведь согласно нашим нормам любой автомобиль  в момент заправки находится во взрывоопасной зоне. И в этом случае начинают действовать международные нормы, которые гласят, что взрывоопасная зона вокруг ТРК 1 м или смотреть по паспорту ТРК.
По поводу же мойки, действительно надо смотреть, где она расположенна.
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: hi_tech від 12 Липень 2009, 23:25:28
А здесь есть ВНТП 4-89:
http://document.ua/documents/doc1925.php
Цитата: argus
По поводу же мойки, действительно надо смотреть, где она расположенна.

Мойка расположена в одном здании с операторной АЗС, там же (на 2 этаже) расположено и кафе для посетителей.
В общем, решил действовать по НАПБ. Если будут замечания - напишу.
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: Виктор від 13 Липень 2009, 00:04:49
Цитата: sbal
Пролистал поиском "Перечень действующих в Украине
Стр. 174 -Госкомнефтепродукт РСФСР
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: Виктор від 13 Липень 2009, 00:05:15
Цитата: hi_tech
В общем, решил действовать по НАПБ.
Поддерживаю.
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: valeri_74 від 22 Червень 2010, 12:42:36
Всем привет а подскажите АЗС общая площадь 300м операторская площадью 55м а магазин сопутствующих товаров 88м меня заставляют делать в этих помещения пожаротушение можно ли отмазаться от пожаротушения ПОДСКАЖИТЕ 
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: hi_tech від 22 Червень 2010, 16:42:01
НАПБ Б.05.019-2005
4.11 Усі приміщення АЗС, за винятком приміщень категорії Д та приміщень з мокрим процесом (санітарні вузли, душові, приміщення для миття автомобілів тощо), повинні бути обладнані автоматичними установками пожежної сигналізації.
   Приміщення категорії В площею понад 20 кв.м, складські приміщення з наявністю легкозаймистих речовин та горючих речовин незалежно від площі, приміщення постів технічного обслуговування площею понад 100 кв.м, а також приміщення БП АЗС, АГЗС об'ємом 500 куб.м та більше, у яких розміщується обладнання для перекачування скрапленого вуглеводневого газу, яке входить до складу технологічної системи АЗС, повинні бути обладнані автоматичними установками пожежогасіння. Торговельний зал підприємства з продажу легкозаймистих речовин та горючих речовин слід відносити до складських приміщень під час визначення необхідності обладнання автоматичними установками пожежогасіння.
   Дозволяється застосовувати автономні установки пожежогасіння. Якщо автономна установка пожежогасіння не забезпечує подавання сигналу про пожежу, то обладнані нею приміщення додатково обладнуються автоматичною пожежною сигналізацією. Автономні установки пожежогасіння слід застосовувати для захисту приміщень, площа або об'єм яких не перевищує значень показників "захищувана площа" або "захищуваний об'єм" відповідної установки.

     Для того, чтобы не делать в торговом зале пожаротушение в нем не должны храниться ЛВЖ и горючие вещества, т.е. в торговом зале могут размещаться только муляжи, а товар должен храниться в складском помещении. На основании чего требуют пожаротушение в операторской - загадка.
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: rga від 23 Червень 2010, 17:34:34
Quote (selected)
На основании чего требуют пожаротушение в операторской - загадка.

Операторская - 55 м2, наверняка категори В, а " Приміщення категорії В площею понад 20 кв.м" ... "повинні бути обладнані автоматичними установками пожежогасіння"
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: hi_tech від 23 Червень 2010, 17:41:11
rga, согласно ВНТП 4-89 помещение операторной - категория Д.
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: rga від 23 Червень 2010, 18:05:00
А согласно разделу ТХ проекта АЗС?
Чего-то мне кажется, что операторная образца 89 года должна отличаться от операторной образца 2009 г.
Ну а если Д, то вполне возможно отбиваться от предписания.
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: Magnum1945 від 13 Липень 2010, 12:40:21
Виникло аргументоване питання щодо типу оповіщення на АЗС в Україна при розробці АПС. Якщо можна якісь ссилочки на документи, оскільки в ДБН В.1.1-7-2002 нічого схожого немає.
Наперед вдячний!
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: rga від 13 Липень 2010, 14:29:04
ДБН В.1.1-7 , Таблица Е.1, п.1 : предприятия бытового обслуживания.
Если есть торговый зал, учитываем п.3.
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: Magnum1945 від 13 Липень 2010, 14:38:57
Дякую за підказку. Я просто думав, що десь буде більш докладніше описано.
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: rga від 13 Липень 2010, 15:17:24
Цитата: Magnum1945
Я просто думав, що десь буде більш докладніше описано.
Нереально расписать здания абсолютно всех типов и назначений. Поэтому их и обобщают. А для оповещения важно:
- количество людей и
- "тип" людей, находящихся в здании.
"Тип" - это работники (здоровые люди среднего возраста, знающие здание и выходы), посетители (здоровые или инвалиды), дети, больные, просто люди с улицы, пришедшие в первый раз в здание (магазин) и не знающие ничего.
Здоровые выбегут сами, детей надо выводить, больных выносить, незнающим - объяснить куда бежать. Отсюда и разные способы оповещения.
Назва: Re: АПС на АЗС
Відправлено: александр555 від 06 Липень 2014, 16:46:14
Доброе время суток. В первый раз для себя занялся темой пожарная сигнализация на АЗС. Подскажите по каким нормам расставить датчики и кнопки возле ТРК и емкостей с топливом (углубленных). Сама заправка комплектная. Требуется ли у каждой колонки ставить ручные извещатели?