Автор: александр555
« : 06 Липень 2014, 16:46:14  »

Доброе время суток. В первый раз для себя занялся темой пожарная сигнализация на АЗС. Подскажите по каким нормам расставить датчики и кнопки возле ТРК и емкостей с топливом (углубленных). Сама заправка комплектная. Требуется ли у каждой колонки ставить ручные извещатели?
Автор: rga
« : 13 Липень 2010, 15:17:24  »

Цитата: Magnum1945
Я просто думав, що десь буде більш докладніше описано.
Нереально расписать здания абсолютно всех типов и назначений. Поэтому их и обобщают. А для оповещения важно:
- количество людей и
- "тип" людей, находящихся в здании.
"Тип" - это работники (здоровые люди среднего возраста, знающие здание и выходы), посетители (здоровые или инвалиды), дети, больные, просто люди с улицы, пришедшие в первый раз в здание (магазин) и не знающие ничего.
Здоровые выбегут сами, детей надо выводить, больных выносить, незнающим - объяснить куда бежать. Отсюда и разные способы оповещения.
Автор: Magnum1945
« : 13 Липень 2010, 14:38:57  »

Дякую за підказку. Я просто думав, що десь буде більш докладніше описано.
Автор: rga
« : 13 Липень 2010, 14:29:04  »

ДБН В.1.1-7 , Таблица Е.1, п.1 : предприятия бытового обслуживания.
Если есть торговый зал, учитываем п.3.
Автор: Magnum1945
« : 13 Липень 2010, 12:40:21  »

Виникло аргументоване питання щодо типу оповіщення на АЗС в Україна при розробці АПС. Якщо можна якісь ссилочки на документи, оскільки в ДБН В.1.1-7-2002 нічого схожого немає.
Наперед вдячний!
Автор: rga
« : 23 Червень 2010, 18:05:00  »

А согласно разделу ТХ проекта АЗС?
Чего-то мне кажется, что операторная образца 89 года должна отличаться от операторной образца 2009 г.
Ну а если Д, то вполне возможно отбиваться от предписания.
Автор: hi_tech
« : 23 Червень 2010, 17:41:11  »

rga, согласно ВНТП 4-89 помещение операторной - категория Д.
Автор: rga
« : 23 Червень 2010, 17:34:34  »

Quote (selected)
На основании чего требуют пожаротушение в операторской - загадка.

Операторская - 55 м2, наверняка категори В, а " Приміщення категорії В площею понад 20 кв.м" ... "повинні бути обладнані автоматичними установками пожежогасіння"
Автор: hi_tech
« : 22 Червень 2010, 16:42:01  »

НАПБ Б.05.019-2005
4.11 Усі приміщення АЗС, за винятком приміщень категорії Д та приміщень з мокрим процесом (санітарні вузли, душові, приміщення для миття автомобілів тощо), повинні бути обладнані автоматичними установками пожежної сигналізації.
   Приміщення категорії В площею понад 20 кв.м, складські приміщення з наявністю легкозаймистих речовин та горючих речовин незалежно від площі, приміщення постів технічного обслуговування площею понад 100 кв.м, а також приміщення БП АЗС, АГЗС об'ємом 500 куб.м та більше, у яких розміщується обладнання для перекачування скрапленого вуглеводневого газу, яке входить до складу технологічної системи АЗС, повинні бути обладнані автоматичними установками пожежогасіння. Торговельний зал підприємства з продажу легкозаймистих речовин та горючих речовин слід відносити до складських приміщень під час визначення необхідності обладнання автоматичними установками пожежогасіння.
   Дозволяється застосовувати автономні установки пожежогасіння. Якщо автономна установка пожежогасіння не забезпечує подавання сигналу про пожежу, то обладнані нею приміщення додатково обладнуються автоматичною пожежною сигналізацією. Автономні установки пожежогасіння слід застосовувати для захисту приміщень, площа або об'єм яких не перевищує значень показників "захищувана площа" або "захищуваний об'єм" відповідної установки.

     Для того, чтобы не делать в торговом зале пожаротушение в нем не должны храниться ЛВЖ и горючие вещества, т.е. в торговом зале могут размещаться только муляжи, а товар должен храниться в складском помещении. На основании чего требуют пожаротушение в операторской - загадка.
Автор: valeri_74
« : 22 Червень 2010, 12:42:36  »

Всем привет а подскажите АЗС общая площадь 300м операторская площадью 55м а магазин сопутствующих товаров 88м меня заставляют делать в этих помещения пожаротушение можно ли отмазаться от пожаротушения ПОДСКАЖИТЕ 
Автор: Виктор
« : 13 Липень 2009, 00:05:15  »

Цитата: hi_tech
В общем, решил действовать по НАПБ.
Поддерживаю.
Автор: Виктор
« : 13 Липень 2009, 00:04:49  »

Цитата: sbal
Пролистал поиском "Перечень действующих в Украине
Стр. 174 -Госкомнефтепродукт РСФСР
Автор: hi_tech
« : 12 Липень 2009, 23:25:28  »

А здесь есть ВНТП 4-89:
http://document.ua/documents/doc1925.php
Цитата: argus
По поводу же мойки, действительно надо смотреть, где она расположенна.

Мойка расположена в одном здании с операторной АЗС, там же (на 2 этаже) расположено и кафе для посетителей.
В общем, решил действовать по НАПБ. Если будут замечания - напишу.
Автор: argus
« : 12 Липень 2009, 22:50:24  »

Цитата: hi_tech
Что интересно, такого документа в Реестре НАПБ нет (т.е. пожарное ведомство его не признает), хотя в перечне Минрегионбуда есть.
На самом деле пожарное ведомство достаточно гибко подходит к наличию документации, т.к. у нас принято явно мало документов. Часто принимаются во внимания (и действуют) "союзные" документы, а если и там нет требуемого - действуют международные документы.
Приведу пример немного посложнее.
Наружное освещение или видеокамера, истанавливаемые, по нашим нормам, во взрывоопасной зоне..
Используются
Категорирование по взрывопожарной опасности и классификация взрывоопасных зон объектов автозаправочных станций (АЗС) и топливозаправочных пунктов (ТЗП),
ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей,
ПУЭ Правила устройства электроустановок
Классификация взрывоопасных зон в национальных и международных стандартах, правилах.
Причем эти документы достаточно противоречивы. Ведь согласно нашим нормам любой автомобиль  в момент заправки находится во взрывоопасной зоне. И в этом случае начинают действовать международные нормы, которые гласят, что взрывоопасная зона вокруг ТРК 1 м или смотреть по паспорту ТРК.
По поводу же мойки, действительно надо смотреть, где она расположенна.
Автор: sbal
« : 12 Липень 2009, 18:15:08  »

Пролистал поиском "Перечень действующих в Украине норм.док-в в области строительства" на 1.01.09 - нет...