Повідомлення в цій темі

Автор: yuli
« : 26 Вересень 2016, 09:11:13  »

на балансе Киевэнерго
Автор: Сугор
« : 23 Вересень 2016, 17:50:37  »

yuli, а на чьем балансе ТП?
Автор: yuli
« : 23 Вересень 2016, 17:10:29  »

так расчет же покажет установку шумопоглощающих панелей на решетки в воротах и стенах, облицовку стен шумопоглощающим материалом - это все за чей счет))). Даже дело не в этом, а в том, что навязывают мне кажется что надо и что не надо :). Ну посмотрим, что получится ::)
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Вересень 2016, 16:55:31  »

Да, с подобным пунктом в КОЭ мы сталкивались, тоже был прикол, ставили КТП-уху на 40 кВА, а КОЭ нарисовал картину маслом с заменой трансов 110/10 кВ, ЛЭП-110 кВ их питающей, ну и еще там кое-что на пару-десять лямов по мелочи. Задали им вопрос из серии "А ху-ху не хо-хо?" в принципе согласились, что они погорячились и ограничились заменой пары пролетов ЛЭП-10 кВ и установкой разъединителя.
В Вашем же случае, ИМХО овчинка не стоит выделки. Этот расчет не такой уж дорогой и ломать копья ради него я бы не стал. Но хотите побороться - пожелаю успеха.
Автор: yuli
« : 23 Вересень 2016, 16:30:18  »

Конечно нужно бороться с помощью Заказчика. Смотря что дороже время или стоимость строительства.... Просто могу привести пример, как все-таки можно бороться с ветряными мельницами)))). Если кто проектирует для Киевоблэнерго - в ТУ у них есть пункт, что проверить достаточни ли будет мощности на ПС 110/10 кВ при вашем подключении (даже если там 100 кВт). Вот такие 100 кВт просил Заказчик для подключения своего цеха. Для того, чтобы выполнить пункт ТУ по проверки достаточности мощности ПС, берут в Киевоблэнерго письмо с загрузкой трансформатров этой ПС. В этом письме кроме существующей загрузки пишут, что еще выдано столько то ТУ с такими-то мощностями от этой ПС. Ну получив такие исходные данные, в которых перспективной нагрузки больше, чем мощность самой ПС, и сделав расчет, получаешь что когда ты подключаешься, то мощности ПС не хватает и делайте нам реконструкцию. Вот в том письме мощность перспективных ТУ составляла порядка 3МВт. Заказчик обратился в Облэнерго с вопросом, почему он должен реконструировать ПС, если ему надо только 100 кВт. Ну ответ сами знаете))). Тогда заказчик обратился в Антимонопольный комитет. И что вы думаете? Пришло от Киевоблэнерго новое письмо - в связи с инвентаризацией на предприятии выдаем вам новые исходные данные для расчета загрузки трансформаторов ПС. И в этих данных уже было персективной нагрузки на выданные ТУ уже 480 кВт (а было 3МВт!!!!). После этого расчет показал, что реконструкцию ПС делать не надо. Мощности достаточно))) Так что можно пробовать бороться. Но конечно это должен хотеть и Заказчик и проектировщик)))
Автор: boss
« : 23 Вересень 2016, 14:32:37  »

Сугор, сейчас grossel напишет лекцию
Автор: Сугор
« : 23 Вересень 2016, 14:17:15  »

А шум зависит от загрузки трансформатора? У нас во дворе стоит старенькая ТП и я часто мимо нее прохожу и гудение почти не слышно или слышно в редких случаях, хотя, возможно, просто не обращал внимание
Автор: boss
« : 23 Вересень 2016, 14:11:23  »

yuli, советую бороться руками заказчика
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Вересень 2016, 13:47:57  »

ну можно и побороться, может не так и сложно окажется :)
Ну успехов ))))
Отпишитесь о результатах
Автор: yuli
« : 23 Вересень 2016, 13:21:55  »

ну можно и побороться, может не так и сложно окажется :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Вересень 2016, 13:01:36  »

yuli, Есть 2 варианта: начать бороться с ветряными мельницами, или согласиться и сделать акустический расчет.
Энергосбыт тоже требует проверку счетчиков, и все делают, хотя в ПУЭ черным по белому написано, что эта проверка необходима только, если номиналы трансформаторов тока выбраны завышенными по условиям термической или динамической стойкости.
Автор: grossel
« : 23 Вересень 2016, 12:59:54  »

grossel, почему? после реконструкции в ТП будут стоять тысячники, вряд ли Киевэнерго примет расчет сделанный в РФ для БКТП, но мне почему-то кажется уровень шума не должен превышать значений приведенных в расчетах. Я не силен  в акустике, но что-то мне подсказывает, что кирпич имеет лучшую звукоизоляцию чем бетон, возможно, материал стен не имеет значение, т.к. звук будет проходить через вентрешетки, двери и ворота
Может быть не спорю. Расчет нужен.
 Все имеет значение и материал стен и объем помещения ( при расположении более мощного трансформатора с большим звуковым давлением в малом объеме, звуковое давление будет выше, чем в нормальной камере под этот трансформатор) и направление наклона вентрешетки и мощность трансформатора и т.д
Автор: Сугор
« : 23 Вересень 2016, 12:50:11  »

То есть, звуковое давление будет выше
grossel, почему? после реконструкции в ТП будут стоять тысячники, вряд ли Киевэнерго примет расчет сделанный в РФ для БКТП, но мне почему-то кажется уровень шума не должен превышать значений приведенных в расчетах. Я не силен  в акустике, но что-то мне подсказывает, что кирпич имеет лучшую звукоизоляцию чем бетон, возможно, материал стен не имеет значение, т.к. звук будет проходить через вентрешетки, двери и ворота
Автор: yuli
« : 23 Вересень 2016, 12:45:07  »

yuli, Требование Киевэнерго 
Тем более у Вас они сформулированы в виде замечаний
я имела в виду, в каком нормативном документе есть требование акустического расчета для отдельностоящей ТП. А если Киевэнерго на своем техсовете решит, чтобы все проектировщики приходили к ним на территорию предприятия, например, в диэлектрических сапогах :D, мы будем выполнять требования Киевэнерго :D
Автор: yuli
« : 23 Вересень 2016, 12:40:51  »

почему в моем случае будет звуковое давление выше, чем в том расчете, что вы смотрели?