Ввод в ТП выполняется в асбесто-цементных трубах. Вопрос в следующем: нормируется ли уклон заложения этих труб?
-
Да! В сторону улицы на 1,5 градуса.
-
Спасибо большое, укажите пожалуйста источник, на что нужно посылаться?
-
5% в сторону улицы. Только не спрашивай где в ПУЕ это написано :)
-
укажите пожалуйста источник, на что нужно посылаться?
Типовий проект - варіанти .
-
укажите пожалуйста источник, на что нужно посылаться?
Типовий проект - варіанти .
Извините, вижу там 0,5 градуса. И все же 0,5 или 1,5?
меня интересует на что можно сослаться при нормировании угла наклона. В ПУЭ не могу найти эти 5% :'(
-
Извините, вижу там 0,5 градуса. И все же 0,5 или 1,5?
Цей кут не нормується .
СНиП 3.05.06-85 . 3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.
-
Цей кут не нормується .
Цель наклона - препятствовать проникновению воды в помещение. Т.е. достаточно что бы нижняя кромка трубы внутри помещения была выше верхней кромки снаружи.
-
Вообще-то эти трубы закладывают архитекторы/конструктора. Мы просто в стройзадании даем соответствующее примечание
-
уклон 0,5 градуса в сторону улицы, а трубы на концах запаковываются водонепроницаемым матераол- глина мятая с джутовыми шнурами, по вводу электрокабеля в здания есть типовик -комплекс 7373-3
-
трубы на концах запаковываются водонепроницаемым матераол- глина
В газифицированной местности должна быть защита от проникновения газа.
-
Извините, вижу там 0,5 градуса. И все же 0,5 или 1,5?
Цей кут не нормується .
СНиП 3.05.06-85 . 3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.
Здравствуйте все.
В ПУЭ про уклоны можно посмотреть п.2.3.106: 2.3.111: 2.3.114.
Обычно для уверенного стока ВОДЫ (для масла или др. жидкостей значения другие) строители дают уклон 0,01 (i=0.01) что означает на 100м длины 1м перепада по высоте. i=0.01 соответствует приблизительно 0,5 градуса (30 минут).
С уважением.
-
В ПУЭ про уклоны можно посмотреть п.2.3.106: 2.3.111: 2.3.114.
Это ПУЭ России , необходимо указывать в ответе .
-
В ПУЭ про уклоны можно посмотреть п.2.3.106: 2.3.111: 2.3.114.
Это ПУЭ России , необходимо указывать в ответе .
Виноват, исправлюсь. Сам из Казахстана, ПУЭ у нас также свое. (Писаки чертовы, будто правила и нормы по электроснабжению для людей из разных стран обязательно должны быть различными)
-
Доброго времени суток!
Друзья, подскажите пожалуйста, что нужно обязательно показать на чертеже ввода кабеля в ТП?
Или может есть типовик, в котором рассмотрен этот вопрос?
Поделитесь знаниями пожалуйста!
Проектировщик я еще неопытный и поэтому некоторые вопросы, которые могут показаться вам глупыми или элементарными, для меня важны.
Помогите пожалуйста.
-
Вообще-то эти трубы закладывают архитекторы/конструктора. Мы просто в стройзадании даем соответствующее примечание
Да, разрабатывают конструкторы-строители. Электрики прикладывают по требованию чертеж ввода кабеля, разработаный конструктором-строителем, с записью в ведомости прилагаемых материалов "Общих данных".
-
Или может есть типовик, в котором рассмотрен этот вопрос?
Квадро_Николай, поищи здесь: http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html (http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html)
-
Доброго времени суток!
Друзья, подскажите пожалуйста, что нужно обязательно показать на чертеже ввода кабеля в ТП?
Или может есть типовик, в котором рассмотрен этот вопрос?
Поделитесь знаниями пожалуйста!
Проектировщик я еще неопытный и поэтому некоторые вопросы, которые могут показаться вам глупыми или элементарными, для меня важны.
Помогите пожалуйста.
Скину как пример чертеж конструктора по вводу кабеля в формате dwg.
-
Нахил повинен бути не менше 0,2% ПУЕ 2009 П.2,3,80
-
Скину как пример чертеж конструктора по вводу кабеля в формате dwg.
grossel, а это из типовика, или конструктора сами разрабатывали?
-
Чертеж разрабатывал строительный отдел, конструктора-строители. Электрики прикладывают по требованию в свои чертежи с записью в "Ведомость ссылочных и прилагаемых документов" Общих данных РП.
-
Подскажите какой длины "запас" кабеля 10кВ при вводе в ТП.
И всетречал в проектах "кольцо" в ТП, что это такое и чем оно регламентировано?
Заранее благодарен.
-
Согласно СНиП 3.05.06-85 3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В тран¬шеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля „змейкой" а, по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.
-
grossel, "кольцо", как я понял, делают уже в РП 10кВ ТП.
-
Реально до ввода в ТП (РП) делают небольшой запас кабеля по ширине траншеи, а в РП за счет провиса на кабельной конструкции канала перед подключением на ячейке.
-
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.
grossel, в одном из типовиков видел "кольцо", но єто біло связано с радиусом изгиба, кабель шел под потолком кабелного этажа и сразу зайти в отверстрие под РУ-10кВ не получалось
-
Да монтажники иногда делают "кольцо", хотя СНиП 3.05.06-85 п.3.59 это запрещяет делать. Почему запрещает выполнять запас кабеля в виде "кольца"? Потому-что согласно теории такое расположение можно рассматривать как взаимодействие паралельных проводников с токами, вызывающие электродинамические силы действующие на кабель и достигающие значительных значений при токах К.З. На этом принципе построены токоограничивающие с электромагнитными расцепителями максимального тока автоматические выключатели серии А3700.
-
Если ТП из "Типовых", то метров 5 будет с головой
-
Подскажите какой длины "запас" кабеля 10кВ при вводе в ТП.
Если есть возможность, то лучше прикинуть точно: длина ТП+подъем/спуск кабеля до мест подключения в ячейки (если не известно, то высота ячейки)+1м(последнее чисто от себя).
И всетречал в проектах "кольцо" в ТП, что это такое и чем оно регламентировано
Когда известно место подключения, но кабель не подключен (нет ячейки, подключает только РЭС), то оставляют запас кабеля, который равен "кольцу". Но когда кабель подключают, "кольцо" уходит, т.к. кабель заведен в ячейку, на нем есть муфта. А все лишнее отрезают.
-
Да монтажники иногда делают "кольцо",
grossel, я имел в виду не монтажников, а типовой проект ТП
-
Судя по рис. справа, то нет нарушений-кабель проложен в виде незамкнутого полукольца. Если смотреть вид А, то он неправильно начерчен по отношению указаной на плане справа стрелки и трудно судить в какой плоскости относительно друг к другу находяться части кабеля.
-
Согласно СНиП 3.05.06-85 3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В тран¬шеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля „змейкой" а, по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.
Така ж вимога ПУЕ. п.2.3.16