Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sashkoMTM
« : 22 Вересень 2009, 14:32:26  »

Вичерпна відповідь в #20 від Roman3R

Якщо не вийде з габаритами і т.ін., то
Цитата: zazikstealth
В этих же ТУ оговорено
- звертатись в організацію, що видала ТУ, про внесення змін в ТУ. Надати обгрунтування.
Автор: Roman3R
« : 22 Вересень 2009, 14:17:51  »

ПУЕ . 2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли
должно быть не менее 2,75 м

Необхідно прорахувати габарит в місці перетину СІП і ПЛ 6 кВ при вводі на будинок на висоті 2,75 м . При дотриманні нормованого габариту між СІП і ПЛ 6 кВ , захищену шафу з лічильником встановити на зовнішній стіні будинку , таке тепер дужа часто практикується , навіть інколи прописують так в ТУ .
СІП в місці приєднання до ПЛ 0,38 кВ також можна опустити нижче дотримуючись габаритів прописаних в ПУЕ .
Автор: zazikstealth
« : 22 Вересень 2009, 14:16:41  »

sashkomtm,
Тогда следующий нюанс... В этих же ТУ оговорено, устройство выносного (наружного) ящика на фасаде здания. Сорри, что сразу не написал.
Автор: sashkoMTM
« : 22 Вересень 2009, 14:05:03  »

фото з встановленою шафою для приклада вище. СІП від опори до ШОЕ ще не підключений.


Ще будуть встановлені ворота. тому буде захист від
Цитата: Roman3R
любий бешкетник може запустити туда камінь
Ну, а якщо хто захоче дуже, то може і на території власника "варварство" вчинити.
Автор: sashkoMTM
« : 22 Вересень 2009, 13:59:31  »

Цитата: Aleksey 23
На території замовника встановлюється опора висотою не менше 3м. над землею, на якій і встановлюється лічильник

Угу. до конструкції - СІП (згідно ПУЕ). далі кабель в землі. Як приклад....


Для zazikstealth - це недорого. Особисто робив таке 25.08.09р.
Автор: zazikstealth
« : 22 Вересень 2009, 13:57:57  »

Цитата: Aleksey 23
Можна зробити так. На території замовника встановлюється опора висотою не менше 3м. над землею, на якій і встановлюється лічильник.

Возможно, но это лишние капиталозатраты! Все таки хотелось, каким либо образом оспорить ТУ...
Автор: Aleksey 23
« : 22 Вересень 2009, 13:52:30  »

Можна зробити так. На території замовника встановлюється опора висотою не менше 3м. над землею, на якій і встановлюється лічильник. Якщо дотримувать всіх норм, та габаритів, то може пройти.
Автор: Roman3R
« : 22 Вересень 2009, 13:33:14  »

Цитата: Aleksey 23
встановлені лічильника на опорі
А який господар погодиться що б його лічильник стояв на опорі яка встановлена на вулиці , любий бешкетник може запустити туда камінь .
Автор: Aleksey 23
« : 22 Вересень 2009, 13:23:06  »

Якщо при перетині проектуємої лінії то лінії 6кВ габарити між лініями, та проектуємою лінією та землею не будуть забезпечувати вимоги ПУЕ, то в технічному рішені спираючись на це можна обгрунтувати вибір кабельного вводу.
Цитата: zazikstealth
Воздушный участок от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ до прибора расчетного учета электроэнергии
І зновуж таки при встановлені лічильника на опорі (при згоді замовника) п.6.1.1 виконується, тому що СИП до лічильника, а після кабель.
Автор: Torro
« : 22 Вересень 2009, 12:50:25  »

Цитата: zazikstealth
От опоры до здания 10 м. Если по воздуху проектировать, то пересекаем ВЛ-6 кВ.
ВЛ 6 кВ располагается выше, чем ВЛ 0,4 кВ и СИП (проектируемый) будет идти к дому еще ниже. Мне кажется, что можно под ВЛ 6 кВ пройти СИПом (и ничего не нарушить). Надо глянуть профиль...
Автор: zazikstealth
« : 22 Вересень 2009, 12:29:02  »

Цитата из ТУ...
6.1 Разработать проект внешнего электроснабжения жилого дома, в котором предусмотреть:
  6.1.1 Воздушный участок от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ до прибора расчетного учета электроэнергии выполнить специальным изолированным проводом типа СИП (САПТ). Сечение и способ прокладки провода принять согласно проектному решению.

Правомерны ли они забивать тип провода в ТУ? Как быть в таком случае?
Автор: Aleksey 23
« : 22 Вересень 2009, 12:23:31  »

Ну якщо повітряний ввід, то перечитуєм ПУЕ П.2.5.179-2.5.189.
А якщо, замовник погодиться на лічильник на опорі то кабельний ввід.
ТУ тільки рекомендують, марку проводу, лічильник.... Кінцевий вибір марки проводів чи кабелів, їх переріз, тип атоматів, лічильників... залишається за проектантом. Головне, щоб це відповідало нормам, і він міг свій вибір обгрунтувати.
P.S. По крайній мірі в ТУ з якими я працють вписують лише рекомендації.
Автор: zazikstealth
« : 22 Вересень 2009, 11:33:07  »

Цитата: Aleksey 23
А можна детальніше: Яка відстань від опри до земельної ділянки, і чи потрібно виконувати перехід через дорогу?
От опоры до здания 10 м. Если по воздуху проектировать, то пересекаем ВЛ-6 кВ. Логично было бы проложить в земле, НО исполнитель тех условий забил в них пункт. Воздушный участок от опоры выполнить СИПом. и (как я уже выяснил) сослался на пункт ПУЭ 2.4.11. бред по моему...  
Автор: Aleksey 23
« : 22 Вересень 2009, 11:24:25  »



Цитата: Roman3R
А де про це написано ?
В мене це прописується в ТУ
Автор: Roman3R
« : 22 Вересень 2009, 11:20:49  »

Цитата: Aleksey 23
Тільки лічильник повинен встановлюватись перед входом кабеля в землю
А де про це написано ?