Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: SANYA84 від 17 Серпень 2016, 11:10:54

Назва: Тонко-распыленная вода
Відправлено: SANYA84 від 17 Серпень 2016, 11:10:54
По нормативке о ТРВ нашел только временные рекомендации (во вложении). Как понимаю норм Украинских нет. Кто-то имеет информацию о возможности применения данного типа тушения? Если проходили экспертизу - на что ссылались? У кого есть сертификаты, и есть ли они вообще? Сколько кругов ада прошли?
Назва: Re: Тонко-распыленная вода
Відправлено: Tanya Lu від 20 Серпень 2016, 22:31:22
Если модульное ТРВ-тушение, то сертификаты есть:
- у системы EI FOG «Water Mist» (до октября 2018) - итальянское оборудование;
- у модулей МПГ ТВВР (до июля 2019) - украинское оборудование.
Назва: Re: Тонко-распыленная вода
Відправлено: SANYA84 від 22 Серпень 2016, 16:33:09
В частности интерес к узлам управления и оросителям, ибо как есть желание попытаться сотворить глобальное
Назва: Re: Тонко-распыленная вода
Відправлено: t-100 від 25 Серпень 2016, 15:18:55
ДСТУ CEN/TS 14972:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пожежогасіння тонкорозпиленою водою. Проектування та монтування (CEN/TS 14972:2011, IDT)

Дата початку дії   01.08.2016

Наказ від 21.06.2016 № 184 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних документів України
Назва: Re: Тонко-распыленная вода
Відправлено: SANYA84 від 30 Серпень 2016, 11:55:47
После тщетных попыток найти текст сел на телефон. Появилась инфа, что утвержден в соответствии с языком оригинала. Есть у кого на англицком?
Назва: Re: Тонко-распыленная вода
Відправлено: t-100 від 30 Серпень 2016, 12:40:38
Будет не скоро!
Информация по системе БУДСТАНДАРТ...  :wall: