Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: вадим78 від 23 Лютий 2012, 10:49:37

Назва: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: вадим78 від 23 Лютий 2012, 10:49:37
Необходимо расчитать минимальное сечение кабеля АВВГ (в земле), расстояние 410 метров, максимальная нагрузка 25кВт, 3 фазы. (допустимые потери до 5%)

не резульат из программы, а именно пример расчета, или ткните в формулы
Заранее спасибо!
Назва: Re: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Лютий 2012, 11:30:25
вадим78,А поиском воспользоваться влом? Подобных тем на форуме - пруд пруди
Назва: Re: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: Dmitrik від 23 Лютий 2012, 11:45:18
Я по Шаповалову считаю 21,9*25*0,41/70=3,2% (70-сечение жилы кабеля)
Назва: Re: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: вадим78 від 23 Лютий 2012, 11:45:18
поиском я ,конечно, прошелся, но в темах обычно даются просто табличные данные - в таблицу я и сам могу значения подставить , а мне бы пример расчета..
ладно, пошел дальше в "поиск"
Назва: Re: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: Dmitrik від 23 Лютий 2012, 11:53:23
http://eom.com.ua/index.php?topic=99.msg8949#msg8949 (http://eom.com.ua/index.php?topic=99.msg8949#msg8949)
смотри с.94
А как оформишь-это уже твое дело
Назва: Re: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: вадим78 від 23 Лютий 2012, 12:01:52
сделал такой расчет , проверьте пожалуйста:


Расчетная активная нагрузка Р=25 кВт; 
Коэффициент мощности cos=0.8;
tg=0.29;
Напряжение Uн=380 В;
Длина кабельной линии l=410 м;
Допустимое отклонение напряжения – 5%
Кабель с алюминиевыми жилами.

Определяем моменты активных и реактивных нагрузок участка линии:
Мр=Рl, Мр=750,58=10,25 кВткм;
МQ=Ql, Мр=750,580,29=4,2 кваркм


Определяем расчетную величину потери напряжения:
Коэффициент 2=0,69 по табл. 49
Среднее индуктивное сопротивление XLср=0,06 Ом/км по табл. 50

ΔUa=ΔU-2XLср.МQ;
ΔUa=5-0,690,064,2=4,82%

Определяем сечение жил кабеля:
Коэффициент 1=21,9 по табл. 52
F=1 Mp/ΔUa;
F=21,910,25/4,48=50,10 мм2

Принимаем ближайшее сечение 50 мм2
Проверяем расчетную величину потери напряжения
ΔUa =1 Mp/F;
ΔUa= 21,910,25/50=4,48%

Назва: Re: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: Dmitrik від 23 Лютий 2012, 12:04:13
все правильно, только кабель я бы брал минимум 70 мм2, т.к. от ВРУ у тебя возможно будут еще отходящие кабели+перспектива
Назва: Re: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: Roman3R від 23 Лютий 2012, 12:27:26
ткните в формулы
Назва: Re: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: вадим78 від 23 Лютий 2012, 12:35:24
Спасибо.

еще неск вопросов:
cos(φ) (расчет кабеля для питания жилдома) брать 0,8 ?

коэффициенты а1=21,9  а2=0,69  я правильные применил?
Назва: Re: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: Dmitrik від 23 Лютий 2012, 13:27:52
косинус бери по ДБНу, а вообще у нас облэнерго допускает минимум 0,92
Назва: Re: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: BrightLight від 23 Лютий 2012, 17:58:23
Я по Шаповалову считаю 21,9*25*0,41/70=3,2% (70-сечение жилы кабеля)
Зачетная книжка. Я бы сказал даже: "Это Маст Хэв!".
Назва: Re: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: Андрюха РЗА від 24 Лютий 2012, 14:47:04
"Маст Хэв!" это ДБН-23-2010, ПУЭ-2009 а Шаповалов ,увы, уже потихоньку устаревает. Хотя согласен - справочник еще долгое время будет оставаться полезным.
Назва: Re: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.
Відправлено: вадим78 від 25 Лютий 2018, 13:50:37
Я по Шаповалову считаю 21,9*25*0,41/70=3,2% (70-сечение жилы кабеля)


а кто-нибудь  таблицу Мирошко использует?
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ (http://miroshko.kiev.ua/wiresel/)

(http://i.piccy.info/i9/fadb87f58077329eb27ed62f45505bde/1519559374/33768/1220435/Bezymiannyi3.png)
только сейчас заметил - результат не совпадает..