Автор: red13
« : 22 Вересень 2016, 17:21:45 »"специальный короб"
к примеру, у Копос есть
PKS 70/60 (пластик покрытый металлической пленкой) перегородка для серии коробов EKE и тд
SK 40x20(33) - экранирующий канал для серии короб ЕКЕ и тд
"специальный короб"
а UTP - "гол, как сокОл"Ой, да. Промашка вышла.
А вот проводной телефон?а что сегодня "проводной телефон"? Если раньше - то это физическая линия от КРТ на лестничной клетки до кросса АТС. Сегодня даже Укртелеокм полностью пререходит на оптоволокно, не говоря о частных компаниях. Да и у половины абонентов дома установлены телефонные аппартаы от питаниия 220.... Но это имеем мы - горожане, а что творится в селах и пгт? так что, и проводному телдефону, и "радиву" еще долго быть.
тот пункт убрали в редакции ПУЕ 2015. Так что, как я вижу, запретов нету, кроме здравого смысла.мне лично кажется, что в разделе "ЗБЛИЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДОК З ІНШИМИ ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ" п.2.1.69-77, все подробно разъяснено, правда, что значит "специальный короб" не совсем понятно....
UTP хоть экранированFTP экранирован или S-FTP, а UTP - "гол, как сокОл"
Поэтому я и удивился кому он нужен этот позавчерашний день с проводным радио и вчерашний с проводным телефоном.Ну, радио - это такое... Хотя у моих соседей бубнит именно проводное. 6 утра - гимн Украины.
«ПУЭ» раздел 2, глава 2.1.Этот пункт убрали в редакции ПУЕ 2015. Так что, как я вижу, запретов нету, кроме здравого смысла.
А радио (ПТПЖ-2х0,6), телефон (ТРВ-1х2х0,5), локалка (UTP 5e) вместе по коридору?Телефон и локалку нельзя прокладывать совместно с радио.
ведь есть мобильная связь ну и FM приемник практически в каждом телефоне?При отключении целых районов связь сотовая там не работает, или очень плохо работает. Интересно, а стационарная как себя ведет.
кто-то еще пользуется проводным радио?считается, что проводное радио нужно для оповещения населения при ЧС
Я не то что сильно хочу прокладывать вместе, просто прокладка 2, 3-х рядов коробов и розеток будет выглядеть не очень...Хуже будет, если радио начнет хрипеть. UTP хоть экранирован, хотя тоже... Не стоит рисковать. Чтоб потом не переделывать.
И не надо рядом! ПУЭ изменилось, но физика-то та же.Касаемо наводок?
2.1.85. Якщо довжина ділянки з паралельно прокладеними силовими і неекранованими інформаційними кабелями не перевищує 35 м, просторове розділення кабелів можна не виконувати. У протилежному випадку відстань між ними повинна бути не менше 30 мм по повітрю за винятком ділянок довжиною до 15 м в місцях приєднання до обладнання. В стіснених умовах замість просторового розділення можна застосовувати металеву перегородку між кабелями.Ну так и планирую, по коридорах раздельно за подвесным потолком, по комнатам вместе, максимум 10м.
Но если с точки зрения электробезопасности вроде как можно, то как быть с электромагнитными наводками? Что с чем прокладывать можно, а что нет?П.2.1.83.3 Гл.2.1