Доброго Всем времени суток!
Очень нужен пример проекта электроснабжения томографа! Получил задание на проект, но как то с этим делом не всё понятно....
-
а в чем проблема? практически так же как и все остальное...
только у них есть требование к сопротивлению кабеля и необходимо технологический контур заземления где-то 2 Ом...
необходимо взять задание у поставщика оборудования (МРТ).
кабель использовать медный
-
а в чем проблема? практически так же как и все остальное.
просто не хочется упустить какую-нибудь важную мелочь, в любом деле есть своя специфика..... :-[
-
090, спросите задание у поставщика МРТ...
мне один раз приходилось таким заниматься, они дают достаточно подробное задание...
-
Кто нибудь знает как работает КТ и МРТ, какой коєффициент спроса применять?
Ситуация следующая, есть больница, разрешенная мощность 400кВт. Планируется до установить КТ мощностью 110кВА и МРТ 84кВА плюс чиллер к МРТ 20-50кВт. КТ (по сути - тот же рентген) потребляет 110кВА только в пике, МРТ работает немного по другому принципу. Вопрос, сколько мощности нужно заказывать?
-
CC19, ну, я думаю, имеет смысл изучить паспорта оборудования, там должны быть технические характеристики и инструкции по подключению. 110кВА - 167А Если в инструкции для подключения указан кабель 5х70 - значит установка на максимуме работает достаточно продолжительное время. Что касается расчета по зданию, то к примеру в ренген кабинете стоит несколько аппаратов и одновременно они не работают, далее, я думаю, что стоит учесть что все оборудование работает относительно непродолжительное время при относительно продолжительных перерывах: пациент должен зайти, раздеться, его должны подготовить, потом собственно работа аппарата, потом пациент встает, одевается и уходит.
Что-то похожее уже обсуждалось здесь http://eom.com.ua/index.php?topic=19599.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=19599.0) возможно поможет
-
Что касается расчета по зданию, то к примеру в ренген кабинете стоит несколько аппаратов и одновременно они не работают, далее, я думаю, что стоит учесть что все оборудование работает относительно непродолжительное время при относительно продолжительных перерывах: пациент должен зайти, раздеться, его должны подготовить, потом собственно работа аппарата, потом пациент встает, одевается и уходит.
А вот как это учесть...? Например для рентгеном в "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" есть пример, что в расчетную мощность нужно брать всего 3кВт. КТ работает немного дольше, но все-равно полную мощность считаю брать нельзя. МРТ - вообще другой принцип работы. Поставщики МРТ и КТ подтверждают, что полную мощность брать неправильно, но никто не говорит сколько. Может кто-то встречал современные нормы по расчету нагрузок мед. учреждений?
-
CC19, можно попытаться вычислить ПВ, к примеру, процедура сканирования длится 2мин, промежуток между процедурами - 10мин, т.е. ПВ - 20%, Рр=110*(корень 0,2)=49,2кВА.
Может кто-то встречал современные нормы по расчету нагрузок мед. учреждений?
сомневаюсь что такие естьМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИ
а можно скинуть ссылку, интересно почитать
Поставщики МРТ и КТ подтверждают, что полную мощность брать неправильно, но никто не говорит сколько.
Ну, пусть поставщики сделают запрос производителям
-
а можно скинуть ссылку, интересно почитать
-
CC19, в табл.2.2 есть коэффициенты спроса для стационарной медицинской аппаратуры. В файловом архиве http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=103 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=103) есть этот же документ только с примечаниями
И посмотри еще здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,19481.0.htm (http://eom.com.ua/index.php/topic,19481.0.htm)l grossel, много чего выкладывал, может и по медицине там есть