В ПУЭ п.6.6.5 говорится:
Quote (selected)
Для приміщень, віднесених до пожежонебезпечних зон П-ІІа, слід використовувати світильники з негорючими розсіювачами у вигляді суцільного силікатного скла
С чем связано требования применения именно в зонах П-ІІа рассеивателя из силикатного стекла?
Получается в зоне П-ІІ можно просто использовать светильники с негорючим рассеивателем, а в зоне П-ІІа уже надо и из силикатного стекла.
В ДНАОП 0.00-1.32-01 это требование отсутствует.
Quote (selected)
5.9.2. ....В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь рассеивателей и отражателей из горючих ма­териалов.
Считаю что часть пункта п.6.6.5, которая касается зоны П-ІІа надо:
1. Просто убрать, ведь требования содержаться в п.5.9.2 ДНАОП 0.00-1.32-01
или
2. Переписать из п.5.9.2 ДНАОП 0.00-1.32-01, убрав необходимость применения рассеивателей из силикатного стекла.