Это контролер на вент системы, но у него есть возможность давать сигналы на другие устройства в том числе и пожаротушение
Назначение прибора ОВЕН ТРМ 133М
Контроллер систем приточной вентиляции ТРМ133М в комплексе с первичными преобразователями, модулем расширения МР1 и исполнительными механизмами предназначены для контроля и регулирования температуры воздуха в помещениях, оборудованных системой приточной/приточно-вытяжной вентиляции, отображения измеренной температуры и режимов работы на встроенном индикаторе и формирования сигналов управления встроенными выходными элементами и выходными элементами модуля МР1. Данный прибор поставляется в комплекте с модулем расширения выходных элементов ОВЕН МР1
Модификации контроллера для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ОВЕН ТРМ 133М:
ТРМ133М-02 — контроллер для систем приточной вентиляции с водяным калорифером и фреоновым либо водяным охладителем;
ТРМ133М-04 — контроллер для систем приточной вентиляции с электрическим калорифером и фреоновым либо водяным охладителем.
Возможности контроллера для систем вентиляции и кондиционирования ТРМ133М:
* Часы реального времени встроены;
* Настройка ПИД-регулятора производится автоматически;
* Выбор режимов (прогрев, нагрев, охлаждение, вентиляция) производится автоматически;
* При помощи комплекта перепрошивки ТРМ133М имеется возможность смены прошивки.
Основными функциями прибора контроллер для систем вентиляции и кондиционирования ТРМ133М являются:
* Автоматическое регулирование температуры приточного воздуха происходит в соответствии с заданной установкой или по графику в зависимости от температуры наружного воздуха.
* Измерение, контроли и регулирование следующих физических параметров:
o Температуры воды, возвращаемой в теплосеть
o Температуры воздуха в комнате
* Измерение дополнительных физических параметров:
o влажности;
o положения задвижек.
* формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами и устройствами: водяным либо фреоновым калориферами охлаждения, калорифером нагрева, ТЭНом воздушного клапана, приточным/вытяжным вентилятором, насосами в контурах нагрева и охлаждения, воздушным клапаном, устройствами сигнализации;
* Диагностика аварийных ситуаций.
* Задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроенной клавиатуры управления, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232
* Поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCI.
Назначение прибора — контроллер для систем управления приточной вентиляцией с водяным калорифером и охлаждением ТРМ133М-02
ТРМ133М-02 предназначен для построения систем управления приточной вентиляцией с водяным калорифером нагрева, с водяным либо фреоновым калорифером охлаждения.
Прибор ТРМ133М-02 в комплексе с модулем МР1 выполняет следующие функции:
* измерение физических параметров объекта, контролируемых входными первичными преобразователями с учетом нелинейности их НСХ;
* диагностика аварийных ситуаций: при обнаружении неисправности первичных преобразователей, при превышении аварийных порогов или появлении сигналов на дискретных входах с отображением их причины на ЖКИ и выводом аварийного сигнала на внешнюю сигнализацию;
* цифровая фильтрация измеренных параметров от промышленных импульсных помех;
* отображение результатов измерений на ЖКИ и передача их в сеть RS-232 и RS-485;
* формирование команды ручного управления исполнительными механизмами и устройствами с клавиатуры прибора, а также по сети RS-232 и RS-485;
* передача по запросу с ПК информации о значениях контролируемых датчиками величин и установленных рабочих параметрах, а также прием от ПК данных на изменение этих параметров по сети RS-485 и RS-232;
* сохранение заданных программируемых параметров в энергонезависимой памяти при отключении напряжения питания;
* задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроенной клавиатуры управления, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232;
* поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCI;
* автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в соответствии с заданной уставкой
* измерение, контроль и регулирование следующих основных параметров:
o температуры воды, возвращаемой в теплосеть, в соответствии с графиком;
o температуры комнатного воздуха;
o температуры приточного воздуха;
* измерение дополнительных физических параметров:
o влажности;
o температуры наружного воздуха;
o положение задвижек;
* отображение результатов измерений на встроенном ЖКИ;
* формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами и устройствами: водяным либо фреоновым калориферами охлаждения, водяным калорифером нагрева, ТЭНом воздушного клапана, приточным/вытяжным вентилятором, насосами в контурах нагрева и охлаждения, воздушным клапаном, устройствами сигнализации