Автор: Basota
« : 08 Грудень 2010, 09:03:17  »

Точно, 7-10 :-[ конец рабочего дня уже был :). Спасибо за разъяснение.
В Российском  ГОСТ Р 50345-99 я нашел стандартные диапазоны мгновенного расцепления, согласно которым кривая С лежит в диапазоне 5-10. Про диапазон 7-10 ничего не сказано.
Автор: sankas
« : 07 Грудень 2010, 17:24:49  »

Действительно, кратность кривой С по разным МЭК разная (по МЭК 947-2 это 7-10, а по МЭК 898 это 5-10(но не 5-7 как Вы указали)). Эти МЭК регламентируют требования к автоматам для различного применения: МЭК 947-2 - это общие правила, а МЭК 898 (The requirements for circuit-breakers for the protection of wiring installations in buildings and similar applications, and designed for use by uninstructed persons, are contained in IEC 60898) так сказать, для "необразованных" юзеров, т.е. с большим запасом для обеспечения безопастности.
Наши нормы не имеют такого разделения, поэтому для применения в любых проектах достаточно использовать данные автоматов, которые приводятся в соответствии с МЭК947.
Если хотите сделать совсем по-уму, можно порекомендовать для общих сетей (например до этажного щита включительно) брать данные по МЭК947, а для щитка, который установлен непосредственно в квартире - по МЭК898.
Автор: Basota
« : 07 Грудень 2010, 14:46:28  »

Здравствуйте уважаемые проектировщики. Помогите пожалуйста с разьяснением такой ситуации. В каталоге Шнейдер электрик имеется две кривые отключения С с различной кратностью. Одна 5-7 а другая 7-10. Насколько я понял они соответствую различным МЭК. Так вот какую же кратность выбрают в каждом случае?