Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Shturman
« : 11 Липень 2017, 14:47:53  »

никак не выйти. Минимальное сечение 25 мм. кв.
16 кв. мм. только на ответвлении к вводу в дом
Автор: UserUser
« : 11 Липень 2017, 14:09:53  »

Доброго всем дня
Столкнулся с такой проблемой - наше горячо любимое облэнерго не хочет выдавать техническое решение по проекту на реконструкцию уличного освещения.
Коротко о проекте, линия освещения - около 500 метров, ЛЕД светильники по 80 Ватт, установка на существующих линиях 0.4
Заложил в проект СИП 4х16, по потерям и мех.стойкости прекрасно все просчитывается.
В замечаниях к проекту пишут, что минимальное сечение для магистральных линий 25м2, ссылаясь на пункт 2.4 ПУЭ, а конкретно табл.2.4.1.

Как выйти из этой ситуации? Может есть какие-то другие пункты в ПУЭ, или ПТЭЭПы которые регламентируют проектирование именно уличного освещения?

Всем заранее спасибо за ответы