Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: yuli
« : 15 Вересень 2016, 09:13:10  »

да, там 6 вариантов :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Вересень 2016, 17:31:47  »

yuli, а там есть возможность выбора кривой? Если есть , то неплохо бы.
Автор: yuli
« : 14 Вересень 2016, 16:25:32  »

Вчера согласовали со временем 0,025с Blink. Ток за трансформатором у меня получился 365А, то есть время по кривой  0,5с, тогда трансформаторы тока не проходят по термической стойкости получается :( или может надо другую кривую брать
Автор: grossel
« : 14 Вересень 2016, 11:37:56  »

yuli, читайте разделы 4.9;4.10;4.11;4.8.2 Руководства на wic.
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Вересень 2016, 11:01:34  »

yuli, Я wic-и считал очень давно, деталей уже не помню.
Но если есть кривая ,то нужно взять наихудший по времени режим, то есть тот, при котором время будет наибольшим, а ток, соответственно, - наименьшим. Это будет ток 2-фазного к.з. в минимальном режиме за трансформатором. то есть 600-900 А в зависимости от мощности трансформатора. И при этом токе по кривой определить уже время срабатывания WIC-а. Судя по Вашей характеристике - это время будет меньше 0,1с. Значит можно взять где-то 0,06-0,07с для работы WIC-а и плюс время отключения выключателя. Это уже нужно смотреть.
Потому что цифра 0,025с - это время отключения BB/TEL-а, которую мы условно принимаем для всех вакуумников. А для XIRIA время может отличаться. Нужно рыть.
Автор: yuli
« : 13 Вересень 2016, 17:09:15  »

так если трансформаторы тока не проходят, то наверное надо ставить на номинал выше, чтобы прошли  :)
Автор: yuli
« : 13 Вересень 2016, 17:07:44  »

так а какое время срабатывания предохранителя? Я ж написала кривую предохранителя, все токи посчитаны во всех режимах, а вот мне не понятно какое время ??? Поставила просто время отключения выключателя 0,025 с. Согласовали :) Я так и не поняла почему :wall:
Автор: boss
« : 13 Вересень 2016, 15:08:01  »

Сам не считал, но видел что ставят tф=0,425с. Откуда эта цифра сам не знаю.
Далее вообще выходит что тр-ры тока по термике не проходят.
Но все согласовано.
Автор: grossel
« : 13 Вересень 2016, 14:38:18  »

вот какае время срабатывания релейной защиты?
Вы никак его не определите. Нужно считать релейную защиту. Определять токи к.з в минимальном и максимальном режимах на трансформаторе, по кривым время-токовой характеристики предохранителя для расчетного тока к.з, определять время плавления вставки предохранителя, выполнять проверку на эффективность срабатывания (Кчувст.) и т.п. А затем зная время сраб. предохранителя и ступень селективности или время отключения находите время tс.з. = tпл. + Δt.
Но перед этим нужно еще определить мax ток к.з и т.д
Автор: yuli
« : 13 Вересень 2016, 11:09:11  »

Вот что собой представляет характеристика
HV-Fuse-характеристика запобіжника HV (пр.):
5,2с при 168А
3,0с при 210А
0,5с при 324А
0,15с при 504А
0,1с при 567А
То какое время нужно подставлять в формулу?
Автор: yuli
« : 13 Вересень 2016, 10:50:33  »

вот какае время срабатывания релейной защиты?
Автор: yuli
« : 13 Вересень 2016, 10:49:43  »

так вот в этих ячейках устанавливается реле WIC1 с характеристикой МТЗ, как у предохранителя и дальше МТО. Так какое время подставлять? Вот так записываются уставки для этого реле:
   В ТП-10/0,4 кВ (пр.) л. Т-1 400 кВА (ком.3), л. Т-2 400 кВА (ком.6) встановити трансформатори струму WIC1-W2 16-56A (пр.), реле захисту  WIC1-2 (пр.), реле захисту ЗПН 0,4 кВ - РНПП-311М (пр.), реле часу ЗПН 0,4 кВ - РЭВ-201М (пр.) та вистаивти уставки:
      МСЗ на WIC1-W2, уставка, що проектується:
            номінальний струм - 30 А (Is);
            характеристика - HV-Fuse (характеристика запобіжника HV);
            початок інверсивної характеристики - 42A (1,4хIs);
            часовий множник - а=0,4.
      МСВ на WIC1-W2, уставка, що проектується:
            струм спрацювання - 600A (20хIs);
            час спрацювання - 0,04 с.
Автор: Roman3R
« : 13 Вересень 2016, 10:35:49  »

tф?
Время срабатывания релейной защиты+собственное время срабатывания выключателя .
Автор: yuli
« : 13 Вересень 2016, 09:49:08  »

Подскажите, когда считаем ток термической стойкости для выбора трансформаторов тока в ячейках Eaton, какое время нужно подставлять в формулу Ітерм.розр =Іk3max √ tф? Спасибо.
Автор: yuli
« : 04 Серпень 2016, 11:36:13  »

так те, кто писал в Киевэнерго это требование, которое указано в приложенном письме, не понимают этого или как?  :wall: Я для этого в самом начале и поднимала вопрос.