Автор: rga
« : 24 Лютий 2017, 22:17:20  »

а если это ТПП 20 пар кабель между зданиями под землей, который включает вы себя обычные шлейфы ПС, СО и искробезопасную цепь
То это нарушение. Разве не видно даже невооруженным глазом?
Причем, не только НПАОП 40.1-1.32-014.8.27, но и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.А.6.2.2.1.
Автор: iop
« : 24 Лютий 2017, 18:56:51  »

НПАОП 40.1-1.32-014.8.27. ...2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается;
Вопрос, а если это ТПП 20 пар кабель между зданиями под землей, который включает вы себя обычные шлейфы ПС, СО и искробезопасную цепь?
Автор: Елена.Ш
« : 16 Травень 2013, 15:40:22  »

Спасибо, за исчерпывающий ответ. Теперь все ясно. ГОСТ прочитаю.
Автор: rga
« : 16 Травень 2013, 15:24:15  »

Я совсем запуталась!!? Вот после БИЗ я и ограничила ток.
Но Вы в шлейф включили и обычные извещатели невзрывоопасных помещений и взрывозащищенные опасного помещения.
Искробезопасная цепь - это комплекс БИЗ+кабельная линия+извещатели. Все это выполняется по специальным правилам (вы же извещатели тоже со значком Ех берете? не просто так ведь?). А Вы в средину цепочки вставили нечто незащищенное, что может создать (на чем могут навестись) помехи и искажения. В результате в цепи может получиться все, что угодно.
К слову, БИЗ ставят на стене того помещения, которое защищают (снаружи, конечно), чтоб минимизировать транзит искробезопасной части ШС по непонятным помещениям и не "подхватить" чего-то лишего.   
Ради любопытства, почитайте, хоть по диагонали, ГОСТ 22782.5-78 "Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний". Хоть сориентироваться, как это все вместе складывается и работает.
Автор: Елена.Ш
« : 16 Травень 2013, 14:47:36  »

Я совсем запуталась!!? Вот после БИЗ я и ограничила ток.
Автор: rga
« : 16 Травень 2013, 11:56:45  »

Я считала что если я его поставила, то вся цепь у меня получилась искробезопасная.
С чего бы это? БИЗ ограничивает ток. Но только после себя.
Автор: Елена.Ш
« : 16 Травень 2013, 11:44:27  »

Получется, что даже блок искрозащиты который стоит перед извещателями меня не спасает. На него была вся надежда. Я считала что если я его поставила, то вся цепь у меня получилась искробезопасная.
Автор: rga
« : 16 Травень 2013, 09:20:28  »

Я не могу понять зачем мне во всех помещениях извещатели во взрывозащищенном исполнении?

А Вы сюда http://eom.com.ua/index.php?topic=13376.msg99017#msg99017 заходили (пост 2)?

НПАОП 40.1-1.32-01
4.8.27. Кабели и провода, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты "искробезопасная элктрическая цепь", должны от¬вечать таким требованиям:
2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается;

Поэтому:
- или разные ШС;
- или все извещатели во взрывоопасном исполнении.
Первое - грамотней.
Автор: Елена.Ш
« : 30 Квітень 2013, 14:06:44  »

Вообще не вижу проблемы разделить на два шлейфа или БИЗ поставить в помещении хранения ГЖ перед взрывоопасной зоной!

Помещение хранения ГЖ - пожароопасное.
ПУЭ п.5.4.4. В пожароопасных зонах любого класса необходимо придерживаться требований защиты от искрения, обусловленного присутствием статического электричества......

Вот я и поставила БИЗ перед взрывоопасными и пожароопасными помещениями. Разве я что-то нарушила?

Я не могу понять зачем мне во всех помещениях извещатели во взрывозащищенном исполнении?
Автор: Елена.Ш
« : 30 Квітень 2013, 13:43:28  »

А почему в помещении для перекачки ЛВЖ стоит один тепловой извещатель?

ДБН В.5-56-2010 п.6.2.8 В одном помещении возможно устанавливать один пожарный извещатель.
Автор: Елена.Ш
« : 30 Квітень 2013, 13:37:42  »

А зачем УГЗ ставите перед извещателями и зачем по две штуки

УГЗ ставим с двух сторон, с одной стороны защищаем прибор, с другой извещатели. В моем случае УГЗ рассчитано на 1 шлейф. Шлейфов 2.
Автор: Елена.Ш
« : 30 Квітень 2013, 13:29:31  »

А кабели КМВВнг-LS и КММВнг-FRHF сертифицированы на территории Украины?


Кабельная продукция компании «Алай» имеет Сертификат Качества на свою продукцию зарегистрированный в Системе Сертификации УкрСЕРПО в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001:2008,IDT). Сертификаты выложены на их сайте.
Автор: Елена.Ш
« : 30 Квітень 2013, 13:22:51  »


А помещение оператора оборудовать АПС не нужно?!


В пояснительной записке к проекту указанно, что в корпусе где устанавливается прибор ПС выполнена пожарная сигнализация.
Автор: Виктор
« : 27 Квітень 2013, 11:31:11  »

Ну хотя-бы п. 4.17.2 ДБН-56
В этом пункте нет требования сертифицировать кабели.
Автор: sbal
« : 27 Квітень 2013, 00:13:02  »

Д2, Т1
угу, в складике ЛЖ весьма актуально...
misterx, голубчик, потрудитесь объясниться.