Автор: CC19
« : 19 Серпень 2019, 09:18:41  »

силовий підвищувальний трансформатор по стороні 10 кВ буде видавати вже симетричну напругу, навіть якщо по низькій стороні можливі перекоси по фазах згенерованої енергії.
Навряд трансформатор зможе зробити симетричну напругу, він не настільки розумний :). Інша справа інвертори, ці штуки набагато розумніші, всі вони повинні видавати симетричну напругу.
Автор: Shturman
« : 19 Серпень 2019, 09:12:14  »

Ще питання по цьому ж об'єкту але трохи не по темі. Вимагають встановити на ПС від якої буде підключена СЕС контроллер лічильників виробництва ТКБР "Стріла" м. Тернопіль. Інформації в мережі на цей девайс "0", телефон директора цієї контори не відповідає. Можливо хтось стикався і має інформацію що це таке
Автор: Shturman
« : 19 Серпень 2019, 09:06:54  »

ну я звичайно ж виправляю це зауваження. Мені не тяжко і не шкода ще одного ТТ. Хочу тільки для себе зрозуміти наскільки це доцільно.
Автор: yuoras
« : 15 Серпень 2019, 19:18:24  »

Сейчас даже больших потребителей, заставляют переходить на три ТТ.
СЭС ,даже не оговаривается.
Это у большинства облов, по крайней мере, с которыми я поддерживаю связь
Автор: Сугор
« : 15 Серпень 2019, 17:50:40  »

Я думаю що це повна фігня
Согласен, количество панелей на фазу должно быть примерно одинаковым, и если несиметрия и будет (скажем часть панелей накрыло облаком) то несиметрию выровняет инвертор, ну и транс тоже как-то повлияет, с другой стороны СЭС будут продавать электроэнергию по 20 евроцентов (если не ошибаюсь) ТТ окупится за несколько часов работы
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Серпень 2019, 17:18:31  »

offtop:
sashkoMTM, ну якщо 1,6 мВА, то тоді згоден  :laugh: :laugh: :laugh:
Автор: sashkoMTM
« : 15 Серпень 2019, 16:54:19  »

offtop:
На фоні вартості всієї ФЕС - вартість одного трансформатора струму
Андрюха РЗА, ну не скажи. СЕС то проектується на потужність
1,6 мВА
тут кожна гривня на рахунку.  :D
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Серпень 2019, 14:43:57  »

Shturman, Це звична практика Облів - не переймайтесь. На фоні вартості всієї ФЕС - вартість одного трансформатора струму (чи навіть 2-х - у Вас та на ПС) - копійки.
Автор: Shturman
« : 15 Серпень 2019, 14:21:42  »

Доброго дня. проектується сонячна електростанція (СЕС) на 1,6 мВА. Розрахунковий облік на стороні 10 кВ. В обленерго вимагають ставити три ТТ для обліку, а не два, як завжди. Мотивують тим що СЕС може генерувати енергію не рівномірно по всіх фазах, а з перекосом і потрібно контролювати струми по всіх трьох фазах. Я думаю що це повна фігня тому, що силовий підвищувальний трансформатор по стороні 10 кВ буде видавати вже симетричну напругу, навіть якщо по низькій стороні можливі перекоси по фазах згенерованої енергії. Як думаєтье обленерго праві в цьому питанні?