Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: rza від 09 Серпень 2011, 11:00:40

Назва: Светильники на опоре 10кВ
Відправлено: rza від 09 Серпень 2011, 11:00:40
Выдали тех.условие на проектирование наружного освещения. ВЛИ-0,4кВ тянуть по сущ. опорам ВЛ-10кВ. Допускается ли монтаж наружного освещения и  установка светильников на опорах 10кВ. Есть ли можно  какой типовой  проект.
Назва: Re: Светильники на опоре 10кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Серпень 2011, 11:44:07
Почему нет, есть же типовый по поводу "Совместной подвески ВЛИ-10 и СИП-0,4 кВ", только сходу не помню название и номер.
Надо порыть тут http://eom.com.ua/index.php/board,42.0.html (http://eom.com.ua/index.php/board,42.0.html)
Назва: Re: Светильники на опоре 10кВ
Відправлено: rza від 09 Серпень 2011, 11:46:15
мне интересует расстояние от светильника до ВЛ-10кВ
Назва: Re: Светильники на опоре 10кВ
Відправлено: rza від 09 Серпень 2011, 11:50:32
Как обслуживать светильники, нужно выводить линию 10кВ
Назва: Re: Светильники на опоре 10кВ
Відправлено: sashka від 09 Серпень 2011, 12:06:00
rza, ПУЕ, глава 6.3
Назва: Re: Светильники на опоре 10кВ
Відправлено: Shturman від 13 Липень 2020, 09:43:20
Хочу підняти дану тему. Згідно вимог ПУЕ глава 6.3 пункт 6.3.2 світильники вуличного освітлення дозволено встановлювати на опорах до 1 кВ. На опорах більше 1 кВ відповідно не можна. Є реальний об'єкт де вздовж дороги встановлюються опори і протягується ПЛЗ-10 кВ. Дуже потрібно встановити на цих опорах світильники. Чи нема ніяких послаблень по встановленню світильників на опорах більше 1 кВ у випадку виконання лінії 10 кВ ізольованими дротами (ПЛЗ). Якщо так прикинути, то при обслуговуванні світильника при ізольованих проводах 10 кВ ризики набагато менші ніж при голих проводах ПЛ-10 кВ.