Столкнулся с проектированием электроснабжения АЗС. А именно - размещение на территории АЗС трансформаторной подстанции и строительство к ней линии 10 кВ. В ПУЭ данны габариты до взрывоопасных зон. Вопрос такой - каким нормативным документом нормируются взрывоопасные зоны на для АЗС?
-
сразу вопрос -- страна?
-
Украина
-
подивыться ІНСТРУКЦІЯ щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій НАПБ Б.05.019-2005
-
+ НАПБ Б.03.002-2007
-
Спасибо за ответы. Ещё такой вопрос - что на АЗС является местом для открытого слива и налива ЛВЖ? Я так понимаю - это заправочные пистолеты, а так же люки емкостей с ЛВЖ. Я прав? И что такое дыхательные клапаны?
-
3 м від стінок колонок і надземних резервуарів, 5 м від дихальних клапанів (це все по вертикалі і горизонталі). Відкритого зливу/наливу на АЗС як правило нема (уточнити можна у технологів). Злив через заправочні пістолети і злив з бензовоза в резервуари -- це все закритий злив.
Я саме так беру як написав вище, зауважень до визначення зон не було ніколи. А так це все описано в п. 4.5.12 НПАОП "Електрооблавднання спеціальних установок".
-
3 м від стінок колонок і надземних резервуарів, 5 м від дихальних клапанів (це все по вертикалі і горизонталі). Відкритого зливу/наливу на АЗС як правило нема
Логично. Но меня вот терзают сомнения. Ведь почти на всех нормальных АЗС, транзитные линии 0,4 кВ, а уж тем более 10 кВ, вынесены на противоположную сторону дороги. Хотя при указанных габаритах они бы со свистом прошли. Есть какие то ссылки на нормативные документы?
-
Сергей-2000, ДБН 360-92** Приложение 8.3
-
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, где мне найти нормативу по категорировании взрывоопасных установок таких как резервуар для ГСМ и топливораздаточная колонка. по Республике Казахстан. заранее спасибо!
-
:'( в суде рассматривается одно гражданское дело. ТОО выполнило работы по установке резервуара для ГСМ и колонки для раздачи бензина. на сегодняшний день хотят признать договор не действительным в связи с отсутствием у ТОО лицензии на монтаж взрывопажароопасного оборудования. подскажите пожалуйста относится ли резервуар для ГСМ и ТРКолонка взрывоопасным установкам.
-
O.S.,
-
3 м від стінок колонок і надземних резервуарів, 5 м від дихальних клапанів (це все по вертикалі і горизонталі). Відкритого зливу/наливу на АЗС як правило нема
Логично. Но меня вот терзают сомнения. Ведь почти на всех нормальных АЗС, транзитные линии 0,4 кВ, а уж тем более 10 кВ, вынесены на противоположную сторону дороги. Хотя при указанных габаритах они бы со свистом прошли. Есть какие то ссылки на нормативные документы?
ВБН В.2.2-58.1-94 "ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ З ТИСКОМ НАСИЧЕНИХ ПАРІВ НЕ ВИЩЕ 93,3 кПа"