Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: vadim_g від 01 Квітень 2022, 19:11:45
-
Добрый день! Можно ли проектировать контур заземления в пятне здания? Согласно IEC-62305, контуры бывают типа А и В, и они прокладываются снаружи здания, но в норме не написано, что контур в пятне здания запрещен. Проблема в том, что снаружи у здания очень много других инженерных сетей и есть риск, что его многократно "порвут" при монтаже.
-
це не найкраща ідея і таке не роблять
-
Можна зробити типу А з точковим заземленням кожного спуску. Зверніться Вам допоможуть https://fs-lps.com/
-
vadim_g, в качестве заземления можно использовать арматуру фундамента
-
Для влаштування уземлювачів, вбудованих до фундаменту, відповідо до ДСТУ EN 62305-3:2021, Європа вже кілька років успішно користуєтья німецькою нормою DIN 18014: Fundamenterder – Planung, Ausführung und Dokumentation. Можна скачати переклад ангілйською.
Нормативні посилання у ДСТУ EN 62305-3:2021:
- Розділ 3. Терміни та визначення, п. 3.12;
- Розділ 5. Зовнішня система блискавкозахисту
- 5.4.2.2 Розміщення тип В;
- 5.4.4. Природні уземлювальні електроди.
- Таблиця 7, Примітка е;
- Рисунок Е.4, поз. 8;
- Рисунок E.8a, поз. 10;
- E.4.3.9 Фундамент як земляне закінчення.
Можу лише погодитися з тим, що проєктувальники, буває, відмовляються від цих прогресивних технічних рішень у побоюванні, що низька кваліфікація робітників, які виконують роботи "нульового циклу", не дозволяє сподіватися, що приховані (у товщі бетону) роботи буде виконано та задокументовано належним чином.