Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: CC19 від 17 Березень 2021, 09:35:24

Назва: Ізольована LPS без ізольованого струмовідводу
Відправлено: CC19 від 17 Березень 2021, 09:35:24
Продовження теми "Чи потрібно об'єднувати заземлювачі? Будівля категорії Б"
Будівля невелика, 10х36м, висота 4м, стіни - цегла, перекриття - бетонні плити. Спочатку хотів використати окремо стоячі блискавкоприймачі, потім перейшов на встановлення блискавкоприймачів на будівлю, з кріпленням їх до цегляних стін.
Згідно додатку D, для даної будівлі потрібно приймати ізольовану LPS.
Згідно 6.3.1
Quote (selected)
Електричне ізолювання системи перехоплення або системи доземних провідників від металевих частин конструкції, металевого устатковання та внутрішніх систем може бути досягнуто шляхом створення роздільної відстані, s між частинами.
В моєму випадку, блискавкоприймачі та струмовідводи в звичайному виконанні я кріплю до цегляної стіни товщиною 640мм, що більше ніж s. Чи вважається дана система ізольованою?
Питання виникло тому що, згідно визначення
Quote (selected)
3.3 зовнішня LPS, ізольована від захищуваної будівлі (споруди)
LPS з системою перехоплення та системою доземних провідників, розміщених таким чином, що шлях струму блискавки не має контакту із захищуваною будівлею (спорудою)
Виходить, що струм блискавки має контакт з захищуваною будівлею, але при цьому забезпечується роздільна відстань до внутрішніх систем.
Назва: Re: Ізольована LPS без ізольованого струмовідводу
Відправлено: Evgen Koc від 19 Березень 2021, 10:04:15
Дійсно, якщо дотримано роздільчої відстані s у всіх місцях зближення провідників LPS зі струмопровідними елементами у будівлі, така LPS може вважатися ізольованою. Про це належить попередити власника споруди, аби він звертав на це увагу підрядчиків, які будуть що небудь робити на цій споруді.
Згадка про Додаток D вказує на те, що у споруді є вибухові зони. Напевне цим обумовлено попереднє Ваше рішення про відокремлені щогли блискавкозахисту. Звертайте увагу на те, щоби неізольовані (на високу напругу - 100 кВ принаймні) провідники LPS не проходили крізь зони 1 та 21. Сподіваюся, що перелік заходів захисту від блискавки був сформований на підставі процедури оцінювання ризиків за ДСТУ IEC 62305-2:2012.
Назва: Re: Ізольована LPS без ізольованого струмовідводу
Відправлено: CC19 від 19 Березень 2021, 11:11:07
Evgen Koc, Дякую за відповідь!
Був би вдячним, якби прокоментували ще в цій темі http://eom.com.ua/index.php/topic,29947.msg195675.html#msg195675 (http://eom.com.ua/index.php/topic,29947.msg195675.html#msg195675)