Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Olimpicos від 23 Лютий 2021, 12:17:27

Назва: Огнезадерживающие клапаны
Відправлено: Olimpicos від 23 Лютий 2021, 12:17:27
Ув.форумчани , такой вопрос. Имеется офисное помещение, приточно-вытяжная вентиляция. ОВиК прислал проект с огне задерживающими клапанами, в местах пересечения перегородки EI30 разместил огнезадерживающие клапаны. Это 1 противопожарный отсек, там где вент.проходит через перегородки 1-го типа я вижу смысл ставить озк, но в каждое помещение.... по нормам ОВиК вроде как они правы...
Может быть есть еще какие то нормы, исключения
помогите  :wall:
Назва: Re: Огнезадерживающие клапаны
Відправлено: rga від 23 Лютий 2021, 13:02:07
Это 1 противопожарный отсек, там где вент.проходит через перегородки 1-го типа я вижу смысл ставить озк, но в каждое помещение....
ОЗК устанавливаются в перегородках с нормированной степенью огнестойкости, а не только если они 1 типа. Это звучит как: "у місцях перетину повітроводами (крім повітроводів систем проти димного захисту) протипожежних перешкод у відповідності з ДБН В.1.1-7".
Если перегородки не норимрованы, то тогда не надо.
по нормам ОВиК вроде как они правы...
На какие пункты ДБНа ссылаются проектировщики в обосновании?
Назва: Re: Огнезадерживающие клапаны
Відправлено: Olimpicos від 23 Лютий 2021, 16:10:19
Это 1 противопожарный отсек, там где вент.проходит через перегородки 1-го типа я вижу смысл ставить озк, но в каждое помещение....
ОЗК устанавливаются в перегородках с нормированной степенью огнестойкости, а не только если они 1 типа. Это звучит как: "у місцях перетину повітроводами (крім повітроводів систем проти димного захисту) протипожежних перешкод у відповідності з ДБН В.1.1-7".
Если перегородки не норимрованы, то тогда не надо.
по нормам ОВиК вроде как они правы...
На какие пункты ДБНа ссылаются проектировщики в обосновании?


ДБН В.2.5-672013 Опалення та Конд.  в нём как раз эти пункты и прописаны , а перегородки,да-огнестойкие EI45. Бедный заказчик, по 2-3 ОЗК  в каждую комнату, ему обойдётся дороже чем вся разводка вент.короба. Купи Озк к нему привод, этот привод посади на диспетчеризацию...жесть
Назва: Re: Огнезадерживающие клапаны
Відправлено: rga від 24 Лютий 2021, 09:41:03
а перегородки,да-огнестойкие EI45
А требуются огнестойкие? То, что по факту они такими оказались - это одно, больше - не меньше. Но если строительными нормами эти перегородки не регламентируются, то EI просто не указывается на чертежах, и будет счастье. Но это к архитекторам.
Или у вас этот вопрос риторический из любопытства?
Назва: Re: Огнезадерживающие клапаны
Відправлено: Olimpicos від 25 Лютий 2021, 08:17:17
а перегородки,да-огнестойкие EI45
А требуются огнестойкие? То, что по факту они такими оказались - это одно, больше - не меньше. Но если строительными нормами эти перегородки не регламентируются, то EI просто не указывается на чертежах, и будет счастье. Но это к архитекторам.
Или у вас этот вопрос риторический из любопытства?
Эти перегородки  офисных помещений на путях эвакуации, и собственник здания заставил сделать огнестойкими.
Назва: Re: Огнезадерживающие клапаны
Відправлено: rga від 25 Лютий 2021, 09:51:31
Эти перегородки  офисных помещений на путях эвакуации, и собственник здания заставил сделать огнестойкими.
Ну тогда все честно.
У нас тут как раз идет гостиница. Так вот сколько номеров, столько и ОЗК.