Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: stuff від 23 Вересень 2020, 09:38:45
-
Всем привет
Из ВСН 1-73 - Нормы электрического освещения спортивных сооружений
14. Уровни средней освещенности трибун спортивных сооружений следует принимать:в крытых сооружениях - 50 лк; на открытых сооружениях не менее 10% уровня освещенности, предусмотренной для соответствующего вида спорта и вместимости трибун сооружения (эта величина принимается с учетом освещенности на трибунах, создаваемой установкой освещения спортивной площадки, поля, арены).
Стадион открытый. Освещенность 1000 лк. Значить на трибунах нужна освещенность 100 лк.
Вопрос: нужно ли во время матча отключать часть светильников освещения трибуны, что бы они не мешали просмотру матча (например половину).
(https://i.ibb.co/GTBVbQq/Screenshot-1.png)
(https://i.ibb.co/mtSRWy7/Screenshot-2.png)
(https://i.ibb.co/zFQJjJ3/Screenshot-3.png)
-
Можно ли занизить освещенность в два раза (до 50 лк), и посчитать арену крытой, только на основании, что сверху нее есть навес?
-
Здравствуйте. Вот как я думаю.
Отключать половину - скорее да, чем нет. Лучше сделать, чем не сделать.
Стадион у вас открытый.
-
Отраженный свет на трибунах обеспечивает 187 лк. Может тогда вообще не ставить светильники под навесом трибуны?
Могут ли трибуны освещаться только отраженным светом от футбольного поля?
(https://i.ibb.co/cktM9KV/Screenshot-1.png)
-
Я бы не делал ставку на отраженный свет ибо как он будет отражаться на практике точно никто не скажет, а программа - то программа (не знаю как точно она учитывает отраженность материалов и прочее, которые вы по идее должны были ввести). Исходя из этого, я бы сделал подсветку трибун на уровне 50 -75 Лк. Не забудьте аварийную систему освещения (эвакуационное освещение, указатели там разные).
-
Ну, и проектирование освещения стадиона подразумевает глубокое понимание его использования. Предполагаю, что там ещё масса тонкостей, связанных с ведением телетрансляций и проч.
-
А разве освещение поля заканчивается на границе поля, а дальше полная темнота?
(https://pw.artfile.me/wallpaper/09-07-2012/650x407/sport-stadiony-bolelschiki-stadion-tribu-645942.jpg)
конечно на этом стадионе освещения поля больше 1000Лк, но и стадион больше... и под навесом над трибунами не видно никакого дополнительного освещения
-
По идее если будут тренеровочные игры и не будет телетрансляций, никто не будет на все 100% врубать освещение стадиона и тогда на трибунах может быть темновато. Плюс на трибунах по любому нужно эвакуационное освещение, а значить хоть какие-то светильник должны быть. Хотя бы 50 лк местным освещением нужно обеспечить.
-
Плюс на трибунах по любому нужно эвакуационное освещение,
а какие требования к эвакуационному освещению, вряд ли в документе 73 года очень жесткие требования. По какой категории запитано освещения поля?
-
По первой. Так как телетрансляция. На трибунах то же может быть давка, поэтому то же по первой.
-
По первой. Так как телетрансляция.
ну значит освещение не пропадетНа трибунах то же может быть давка, поэтому то же по первой.
если есть возможность, советую посетить какой-то действующий стадион, желательно во время какого-нибудь мероприятия и посмотреть как и что там сделано. На сколько я знаю, на НСК над трибунами нет никакого освещения кроме освещения арены, возможно есть световые указатели.
-
Отраженный свет на трибунах обеспечивает 187 лк.
Розмістіть розрахункову поверхню на трибунах - будете знати розподіл. Самі трибуни варто мати моделлю теж в цьому випадку.