Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: andery від 01 Квітень 2020, 15:24:47

Назва: Опори освещения под высоковольтной линией
Відправлено: andery від 01 Квітень 2020, 15:24:47
Можно ли размещать опоры освещения под высоковольтной линией (35-110кВ)?
Под ней запроектирован пешеходный переход, который нужно осветить.
Если можно - то какое расстояние должно быть от проводов высоковольной линии до опоры?
Или подскажите в каком документе смотреть.
Спасибо!
Назва: Re: Опори освещения под высоковольтной линией
Відправлено: knjaz від 03 Квітень 2020, 13:04:13
якщо погодите виконання робіт в охоронній зоні 20 метрів від лінії 110 кВ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF
"Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

     уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної
ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами,
що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови
невідхиленого їх положення на відстань:

     (для повітряних ліній напругою)
      2 метрів          - до  1 кВ
     10 метрів          - до 20 кВ
     15 метрів          -    35 кВ
     20 метрів          -   110 кВ
     25 метрів          -   150, 220 кВ
     30 метрів          -   330, 400, 500, +(-)400 кВ
     40 метрів          -   750 кВ; "
Назва: Re: Опори освещения под высоковольтной линией
Відправлено: sashkoMTM від 06 Квітень 2020, 07:59:09
Под ней запроектирован пешеходный переход
по-моєму, це недобре рішення. Прямої заборони нема, але відповідно до тих же Правил охорони ел.мереж пункт 8. Забороняється: п.п. 9......проводити будь-які заходи, пов"язані з великим скупченням людей.