Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Lyscomp від 11 Листопад 2019, 09:21:59

Назва: Применение выключателя-разъединителя для смены вводов
Відправлено: Lyscomp від 11 Листопад 2019, 09:21:59
Добрый день уважаемые форумчане!
Самому не хватает знаний - прошу помочь. Можно-ли использовать выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 2P 50А IEK для смены электрических вводов в загородном доме, т.е. основного ввода и генератора (бензиновый генератор запускается в ручную), т.е. когда отключают эл. линию мне нужно перейти на генератор, при этом сохранив подключение к стабилизатору (на весь дом) и соответственно к диф. автомату?
И если это возможно, то можно-ли его развернуть при монтаже на 180 градусов, что бы вводы были сверху? При это конечно же положение выключателя при питании от вводной линии будет вверх!
Заранее спасибо...
Назва: Re: Применение выключателя-разъединителя для смены вводов
Відправлено: jordaned від 11 Листопад 2019, 11:09:11
1.Это разъединитель, то есть переключения можно проводить только без нагрузки(отключить автоматом нагрузку, а затем переключить разъединитель).При несоблюдении этих условий в лучшем случае выгорят контакты,в худшем, например при переводе от ДГ на сеть под нагрузкой дуга может перекрыть оба контакта и возникнет встречное включение Генератор-сеть(к.з)
2.Положение стандартное вертикальное, или вправо -влево на 90 градусов. Переворачивать не допускается.
Назва: Re: Применение выключателя-разъединителя для смены вводов
Відправлено: Lyscomp від 12 Листопад 2019, 05:41:33
Спасибо за разъяснения!
Что касается установки, то пусть будет в первоначальном положении, это не так принципиально, хотя хотел, чтобы ввода были сверху...
По переключению без нагрузки, то так и будет - когда нет основного питания, сначала будет переключаться на ввод от генератора, а потом он в ручную запускается, а вот когда основное питание будет восстановлено, то сначала будет остановлен генератор, а уже после этого переключатель будет переведён на основную линию при этом нагрузки ещё не будет, так как стабилизатор подключает ее только через 6 секунд...
Назва: Re: Применение выключателя-разъединителя для смены вводов
Відправлено: jordaned від 12 Листопад 2019, 09:44:49
так как стабилизатор подключает ее только через 6 секунд
При включении стабилизатора, даже на холостом ходу будет протекать  значительный ток (намагничивания трансформатора).Поэтому-сначала отключить вводной автомат стабилизатора, затем перевести переключатель в положение сеть, а после этого включить автомат стабилизатора.
Назва: Re: Применение выключателя-разъединителя для смены вводов
Відправлено: Lyscomp від 12 Листопад 2019, 10:07:16
Понял, так и буду делать. Еще раз спасибо!