Уважаемые проектировщики!
Прошу не быть безразличными к моему вопросу, возможно и не очень интересному.
В первый раз столкнулась с ДГУ. Какую нормативную и справочную литературу можно почитать?
Какие фирмы? Какие-то расчеты нужно делать? Предварительная нагрузка здания 250 кВт.
Можно ли ДГУ ставить на существующие сети (место для установки ну очень ограничено)? :(
-
vikt, найди нескольких поставщиков ДГУ и выдай им задание они все тебе посчитают, а ты или заказчик потом выберешь поставщика, плюс они еще и монтаж выполнят и согласуют
Из крупных поставщиков:
http://madek.ua/products/fg-wilson-power-stations/gas-fired (http://madek.ua/products/fg-wilson-power-stations/gas-fired)
http://sinapse.ua/ru/ge-jenbacher-cogeneration-plants (http://sinapse.ua/ru/ge-jenbacher-cogeneration-plants)
-
Почитайте это
-
vikt, какая страна?
-
Спасибо всем за участие!
Grossel, Украина :)
-
Коллеги, кто подскажет, как рассчитать ток к.з. на КЛ подключенной от ДЭС?
-
Сугор, вроде бы программка Аврал 3 считает
-
Юрий, у меня есть Аврал 2.1, но там только расчет для трансов. На сколько я понимаю мне для расчета нужны данные по сопротивлению обмоток генератора. ДЭС еще окончательно не выбран. Где можно найти какие нибудь усредненные данные по сопротивлению обмоток генератора чтобы не привязываться к производителю и где можно скачать Аврал 3?
-
Считают по ГОСТ28249-93, с учетом сопротивления ДЭС.
Сверхпереходное индуктивное сопротивление ДЭС х"d=0,15*(U2/S), мОм
затем определяете активные и индуктивные сопротивления прочих элементов сети и ЭДС генератора по формуле 10 ГОСТ 28249-93, далее по формуле 9 определяете начальное действующее значение периодической составляющей тока к/з, апериодическую составляющую (формула 15) и ударный ток (формула 19). Проводите расчет по определению сопротивления дуги и определяете ток к/з с учетом горения дуги. Итак, в конце расчета вы будете иметь Iк.з мах (3-х фазное металлическое к/з), Iк.з min (к/з с учетом горения дуги), и Iк.з. уд (ударный ток к/з).
Расчет однофазного к/з формула 25
ГОСТ 28249-93 пункт 3.4. В электроустановках с автономными источниками электроэнергии начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ без учета подпитки от электродвигателей (в килоамперах) рассчитывают по формуле (14).
Во вложении пример и пояснения.