Сообщения в этой теме

Автор: Agent_
« : 14 Февраль 2012, 14:21:18  »

Спасибо! Оборудование поставил перед входом в помещение...
Автор: Anatoliy57
« : 04 Февраль 2012, 21:57:52  »

В практике в процессе эксалуатации, всегда выносили за пределы взрывоопасной зоны.
Так как усложняется обслуживание, да и человеку лишний раз в такой зоне
находитс я не очень приятно.
Автор: O.S.
« : 04 Февраль 2012, 20:18:46  »

4.6.1 Электрооборудование, особенно с искрящими частями при нормальной работе, рекомендуется размещать за пределами взрывоопасных зон, если это не вызывает особых затруднений при его эксплуатации. В случаях размещения электрооборудования в границах взрывоопасной зоны оно должно отвечать требованиям этого раздела Правил.
Автор: Agent_
« : 18 Январь 2012, 10:22:15  »

Есть взрывоопасная зона, там стоят ЕХ вытяжки, ПРА можно ставить в этойже комнате или лучше выносить в соседнюю не взрывоопасную?