Автор: Елена.Ш
« : 15 Березень 2019, 16:15:11 »Это значит что в производственном здании где работает персонал который проходит инструктаж, при подключении бойлера через розетку установка УЗО необязательна? Но, лучше поставить.
Все равно нужноНе вимагається в такому випадку встановлювати ПЗВ
Все равно нужно, только это уже будет называться (подписываться) не розеточная группа. а защита отдельного токоприемника, как например делают с кондишэнами.По поводу кондиционеров, п.5.3.15 (Правила пожарной безопасности в Украине)
мой друг "Сироп" уже сказал.Не ожидал... Сразу вспонился "Незнайка на Луне" Н.Носова... Сахарин Сахариныч Сиропчик... Может пора сменить аватарку?
Все равно нужнопочему? Нормы требуют установку УЗО на розетки, для стационарно подключенного оборудования такого требования нет. По идее, для защиты, должно хватить автомата и СУП
офф-топ Исключительно, чтобы потрындетьофффф *2.
А вот интересно, если бойлер подключить не через розетку, а от коробки, то диф ставить не нужно?
Обязательна ли установка двухполюсного автомата при подключении бойлера 1,5 кВт, через розетку, если на кабеле к бойлеру установлено УЗО?Если вопрос касается обязательного обеспечения селективности, а именно наличие "личного" АВ для бойлера - нет такого требования. Это в большей степени для удобства.
Обязательна ли установка двухполюсного автомата при подключении бойлера 1,5 кВт, через розетку, если на кабеле к бойлеру установлено УЗО?Я думаю необязательно двухполюсник, потому что само УЗО отключит два свои полюса при наличии токов утечки на корпус водонагревателя.