Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: SKlim
« : 28 Липень 2016, 15:53:07  »

Тогда  все уже написано выше. Тот режим, о котором Вы говорите, скорее можно назвать наладочным (проверить направление вращения двигателей). Зачастую его можно реализовать временным подключением кнопок. Если  6 взаимодействующих механизмов пускать с отключенной автоматикой можно наломать много дров.
Автор: Вадим Гладкий
« : 28 Липень 2016, 15:10:17  »

Я так понимаю, человек хочет организовать принудительный запуск бытового насоса в обход автоматики

Всё сложнее. Будет около шести исполнительных механизмов. Нужно правильное решение по требованиям безопасности (самопроизвольное включение механизмов), ну и соответствие нормам.
Автор: SKlim
« : 28 Липень 2016, 09:23:52  »

Я так понимаю, человек хочет организовать принудительный запуск бытового насоса в обход автоматики. Чисто технически сложного в этом ничего нет - второй автомат должен шунтировать цепи автоматики (автомат выступает в роли тумблера или кнопки с фиксацией). Но я думаю, что такое решение неизбежно приведет к сожженному насосу в несколько отдаленном будущем.
Автор: grossel
« : 27 Липень 2016, 17:48:09  »

Вам разумный совет дал Roman3R. Для реализации вашей схемы вам понадобится (согласно моей схеме во вложении) пост управления 4-х элементнй ( ключ выбора режима, кнопки "Пуск" и "Стоп" и индикатор контроля за работой насоса-НL1), пускатель (контактор) в защищенной оболочке. Из средств автоматизации устанавливаемым на трубопроводе 2 датчика-реле: а) защита от сухого хода и максимального давления при отсутствии разбора воды (как пример) или чего-нибудь по вашему желанию..
Автор: SiberiaN
« : 27 Липень 2016, 17:19:12  »

Не напасетесь автоматов, если будете коммутировать включение насоса или мотор-редуктора. Пусковые токи его угробят очень быстро.
Автор: Roman3R
« : 27 Липень 2016, 16:35:53  »

включение механизма просто автоматическим выключателем (ручной режим) и как при этом реализовать автоматический режим?
Можно предусмотреть наборный трехэлементный пост местного управления с кнопками ПУСК-СТОП и переключателем выбора режимов МЕСТН-ОТКЛ-АВТ , обязательно должен быть пускатель (контактор) в силовой цепи , от поста управления до пускателя - контрольный кабель .
Такие наборные посты управления есть у многих производителей , укажите в своем профиле вашу страну , тогда можно посоветовать предприятие изготовитель таких наборных постов , бюджетный вариант , можете заказать и более дорогие брендовские элементы . Необходимо заказывать отдельно корпус поста управления и встраиваемые элементы-кнопки , переключатель .
Автор: boss
« : 27 Липень 2016, 16:30:59  »

Вадим Гладкий, для автоматического режима нужен исполняющий элемент...например концевой выключатель, датчик уровня и т.д......который заводится в схему управления
Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Липень 2016, 16:11:17  »

Вадим Гладкий, для ручного включения ИМХО лучше все же использовать кнопочный пульт, ну или ключ.
Правда я мыслю все же релейными понятиями - там это реализовано так:
есть простой пакетный переключатель: местное/дистанционное управление (ручное/автоматическое как для Вашего случая), и в местном стоит или еще один такой же пакетник (вкл/выкл) либо 2 кнопки с лампочками.
Может я бью из пушки по воробьям, но так делается управление вакуумными выключателями.
Автор: Вадим Гладкий
« : 27 Липень 2016, 15:48:35  »

Предусмотреть шкаф управления

Будет обычный монтажный бокс.

Вопрос в чём. Насколько правильным есть такое решение: включение механизма просто автоматическим выключателем (ручной режим) и как при этом реализовать автоматический режим?
Автор: Roman3R
« : 27 Липень 2016, 15:30:30  »

Как это грамотнее и проще организовать?
Предусмотреть шкаф управления с выбором режимов , например с серии Я 5000 .
Автор: Вадим Гладкий
« : 27 Липень 2016, 15:26:27  »

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Нужен совет.

Есть, к примеру, мотор-редуктор или насос. Соотвественно - автомат, контактор. Нужно организовать два режима работы: ручной и автоматический. Пульт управления не предусмотрен. Ручное управление осуществляется просто включением автомата соответственного мотора (автомат включается - контактор замыкается). Для автоматического режима в схему добавляется ещё один автоматический выключатель, включение которого активирует блокировки и прочие условия автоматической работы.

Как это грамотнее и проще организовать?