Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Квітень 2017, 13:16:25 »Сугор, Муфты есть. Я просто не знаю точно как в них соединяется экран с броней. Надо пересмотреть твое видео, а потом еще поговорю с монтажниками нашими.
Если кабели используются не бронированные то они должны защищаться от механических повреждений по всей длине (см. п.2.3.59 ПУЭ)grossel, п.2.3.59 ПУЭ требует защищать все кабели и бронированные и не бронированные, так же там допускается использование сигнальной ленты вместо кирпича, но опять же вопрос то не в защите кабеля, а в использовании металлических оболочек в качестве естественных заземлителей
в главе 2.3 ПУЭ п.2.3.37, при прокладке в грунтах, кабели должны быть бронированными
2.3.37. Для КЛ, які прокладають у ґрунті або під водою, треба застосовувати переважно броньовані кабелі. Металеві оболонки цих кабелів повинні мати зовнішнє покриття для захисту від хімічних впливів. Кабелі з іншими конструкціями зовнішніх захисних покриттів (неброньовані) повинні мати необхідну стійкість до механічних впливів у разі прокладання у всіх видах ґрунтів, у разі протягування їх у блоках і трубах, а також стійкість відносно теплових і механічних впливів під час експлуатаційно-ремонтних робіт.grossel, ну, тут нет слов должны быть, но это не принципиально. Не хочу сейчас обсуждать необходимость металлической оболочки и стойкость к механическим воздействиям, проблема не в этом, металлическая оболочка должна иметь покрытие для защиты от химического воздействия, сомневаюсь что данное покрытие дает возможность использовать металлическую оболочку в качестве естественного ЗУ
Ну во-первых там все не так категорично.не встречал на стороне НН кабели с металлическими покрытиями, обычно, ложат АВВГ
..а в главе 2.3 ПУЭ п.2.3.37, при прокладке в грунтах, кабели должны быть бронированными..
не встречал на стороне НН кабели с металлическими покрытиями, обычно, ложат АВВГ