Автор: Evgen Koc
« : 15 Вересень 2022, 14:40:05  »

Для влаштування уземлювачів, вбудованих до фундаменту, відповідо до ДСТУ EN 62305-3:2021,  Європа вже кілька років успішно користуєтья німецькою нормою DIN 18014: Fundamenterder – Planung, Ausführung und Dokumentation. Можна скачати переклад ангілйською.
Нормативні посилання у ДСТУ EN 62305-3:2021:
- Розділ 3. Терміни та визначення, п. 3.12;
- Розділ 5. Зовнішня система блискавкозахисту
           - 5.4.2.2 Розміщення тип В;
           - 5.4.4. Природні уземлювальні електроди.
- Таблиця 7, Примітка е;
- Рисунок Е.4, поз. 8;
- Рисунок E.8a, поз. 10;
- E.4.3.9    Фундамент як земляне закінчення.
Можу лише погодитися з тим, що проєктувальники, буває, відмовляються від цих прогресивних технічних рішень у побоюванні, що низька кваліфікація робітників, які виконують роботи "нульового циклу", не дозволяє сподіватися, що приховані (у товщі бетону) роботи буде виконано та задокументовано належним чином.

Автор: Сугор
« : 28 Квітень 2022, 16:10:40  »

vadim_g, в качестве заземления можно использовать арматуру фундамента
Автор: il85
« : 03 Квітень 2022, 20:56:52  »

Можна зробити типу А з точковим заземленням кожного спуску. Зверніться Вам допоможуть https://fs-lps.com/

Автор: il85
« : 03 Квітень 2022, 20:34:26  »

це не найкраща ідея і таке не роблять
Автор: vadim_g
« : 01 Квітень 2022, 19:11:45  »

Добрый день! Можно ли проектировать контур заземления в пятне здания? Согласно IEC-62305, контуры бывают типа А и В, и они прокладываются снаружи здания, но в норме не написано, что контур в пятне здания запрещен. Проблема в том, что снаружи у здания очень много других инженерных сетей и есть риск, что его многократно "порвут" при монтаже.