Сообщения в этой теме

Автор: Сугор
« : 04 Август 2020, 10:25:13  »

лучше поставить ОПН, так как финансовые потери покупки ОПН и выхода из строя всех прожекторов не соизмеримы.
stuff, при таких раскладах какие могут быть сомнения? конечно ставить
Автор: stuff
« : 04 Август 2020, 09:13:18  »

не совсем понял, какую проблему нужно решить?

Ставить ОПН или нет. По идее высокий потенциал должен уйти в землю.
Но так как прожектор стоит 1000$ и их на мачте 56 шт. - лучше поставить ОПН, так как финансовые потери покупки ОПН и выхода из строя всех прожекторов не соизмеримы.
Автор: Сугор
« : 03 Август 2020, 15:41:01  »

Высокий потенциал может пойти к прожектору через PE-проводник, который связан с мачтой и ее заземлением, через PE колодку. Тогда ОПН не спасет.
не совсем понял, какую проблему нужно решить?
1. прожектор установлен на мачте, мачта металлическая, корпус прожектора тоже, корпус заземлен РЕ жилой, при попадании молнии в мачту часть тока пройдет по металлоконструкциям, часть по РЕ проводникам. Если у Мачты есть свое ЗУ или в качестве ЗУ рассматривать фундамент, то, как утверждают специалисты, большая часть тока уйдет в землю, а какая-то часть может пойти по питающему кабелю к источнику. В данном случае УЗИП не защитит прожектора, но может защитить источник питания.
2. Согласно "новым" нормам, молния может попасть рядом с вышкой, в кабель проложенный в земле или в здание от которого приходит кабель питания, в этом случае УЗИП, по идее, должен защитить прожектора
Автор: stuff
« : 03 Август 2020, 15:26:00  »

фазные не имеют. А РЕ жила, а корпус?

Щит закреплен внутри мачты, на саму мачту. Высокий потенциал может пойти к прожектору через PE-проводник, который связан с мачтой и ее заземлением, через PE колодку. Тогда ОПН не спасет.

ОПН может спасти, только когда высокий потенциал приходит с вводного кабеля.
PE-проводник идущий к прожектору нельзя связывать с самой мачтой.
Автор: Сугор
« : 03 Август 2020, 13:38:37  »

Есть ли смысл, в щиток прожекторного освещения мачты после автомата ставить ограничитель перенапряжения?
лишним не будет
Провода питания прожекторов не имеют электрической связи с самой прожекторной мачтой.
фазные не имеют. А РЕ жила, а корпус?
Автор: stuff
« : 03 Август 2020, 13:16:57  »

Добрый день

Есть ли смысл, в щиток прожекторного освещения мачты после автомата ставить ограничитель перенапряжения?
Если молния ударит в прожекторную мачту, высокий потенциал по идее должен пойти в заземление этой мачты.
Провода питания прожекторов не имеют электрической связи с самой прожекторной мачтой.