Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: t-100
« : 03 Липень 2020, 09:11:16  »

У заказчика было что приточка запустилась и короб вентиляции стал из квадратного овальным. Было что схлопывался на оборот. В каком положении были клапана в тот момент не знаю, в первом случае все открыто было кажется.
Сама не видела, наши инженеры рассказывали.
Ок.! Но всё-таки с фото было бы куда более убедительно.
Вон народ двери открыть не может, когда ДУ включается, так что тянет там неслабо.
Это потому, что параметры не расчитываются и естественно не выполняются.
Усилие при открывнии двери не должно превышать 100 Н, а это не так много...
Автор: rga
« : 30 Червень 2020, 14:48:17  »

Прошу прощения! Хочу уточнить - а были ли в реальности подобные случаи?
Сама не видела, наши инженеры рассказывали.
Да и простая логика говорит, что если из тнкостенного короба начать откачивать воздух без притока, то стенки погнутся. Вон народ двери открыть не может, когда ДУ включается, так что тянет там неслабо. Как только приток появляется (клапан хотя бы приоткрывается), давления выравниваются.
Автор: Sharfik
« : 30 Червень 2020, 14:22:31  »

Хочу уточнить - а были ли в реальности подобные случаи?
У заказчика было что приточка запустилась и короб вентиляции стал из квадратного овальным. Было что схлопывался на оборот. В каком положении были клапана в тот момент не знаю, в первом случае все открыто было кажется.
Автор: t-100
« : 30 Червень 2020, 12:48:36  »

Если вентилятор запустится при закрытых клапанах, потоком может попросту порвать воздуховоды. Попробуйте объяснить заказчику, что риск менять воздуховоды - явно не оптимальный выход.
Прошу прощения! Хочу уточнить - а были ли в реальности подобные случаи?
Просмотрел на скорую руку характеристики некоторго количества клапанов д/у, и в большинстве есть характеристики типа "тяговое усилие" или "крутящий момент" и т.п..
К тому же на практике во время проверок работоспособности систем ДУ с клапанами с механическим приводом, они открываются (или заканчивают открывание) когда уже работают вентиляторы и очень редко бывают отказы. Думаю, что это всё-таки связано со скоростью выхода на рабочие режимы работы - у вентиляторов это быстрее получается. При этом отказы не по причине "не смог открыться", а по другим причинам.
Поэтому, думаю, что нет оснований слишком переживать, что клапана "не откроются"
Автор: Сугор
« : 30 Червень 2020, 11:37:41  »

а если к примеру 3 клапана из 5 не откроются и запустится вентилятор, какой эффект будет?
Olimpicos, все будет работать,

если откроется хоть один клапан, то все будет работать, не совсем корректно, но будет

а в этом случае все клапана и не должны открыться.
Автор: my_move
« : 30 Червень 2020, 11:21:48  »

Какой логике? а если к примеру 3 клапана из 5 не откроются...
По той самой; ежели вы проектировщик - вам даже размышлять о том, о чем вы написали, нельзя  :)
Автор: rga
« : 30 Червень 2020, 11:08:30  »

а если к примеру 3 клапана из 5 не откроются и запустится вентилятор, какой эффект будет?
Обслуживающей организации по шее надают и снимут бабки за восстановление системы.
Автор: Olimpicos
« : 30 Червень 2020, 10:43:31  »

Логика такова - пуск вентилятора осуществляется от сигнала открытия клапана дымоудаления
Ну, да, логика есть; но вы-то пишете ...
если в помещении допустим N-е количество клапаннов, и если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор
То есть как бы: пока все из N или Х клапанов не откроются - вентилятор в ход не пойдет, да, так ведь вы написали? Но это же противоречит логике.

Какой логике?
а если к примеру 3 клапана из 5 не откроются и запустится вентилятор, какой эффект будет?
Автор: my_move
« : 30 Червень 2020, 10:40:16  »

Логика такова - пуск вентилятора осуществляется от сигнала открытия клапана дымоудаления
Ну, да, логика есть; но вы-то пишете ...
если в помещении допустим N-е количество клапаннов, и если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор
То есть как бы: пока все из N или Х клапанов не откроются - вентилятор в ход не пойдет, да, так ведь вы написали? Но это же противоречит логике.
Автор: Olimpicos
« : 30 Червень 2020, 10:13:44  »

если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор
Это, может быть - если хоть один из откроется - то вентилятор запустится?

Логика такова - пуск вентилятора осуществляется от сигнала открытия клапана дымоудаления (дабы не порвать воздуховоды)...
Автор: Olimpicos
« : 30 Червень 2020, 10:11:36  »

Палка о двух концах, если в помещении допустим N-е количество клапаннов, и если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор.
А зачем в одном помещении несколько клапанов? Воздуховод-то входит в помещение один раз, а не петляет туда-сюда.
Смотря какая конфигурация помещений. Возможно 1 клапана будет не достаточно
Автор: my_move
« : 30 Червень 2020, 09:12:19  »

если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор
Это, может быть - если хоть один из откроется - то вентилятор запустится?
Автор: rga
« : 30 Червень 2020, 09:05:10  »

Палка о двух концах, если в помещении допустим N-е количество клапаннов, и если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор.
А зачем в одном помещении несколько клапанов? Воздуховод-то входит в помещение один раз, а не петляет туда-сюда.
Автор: Olimpicos
« : 30 Червень 2020, 08:28:47  »


Quote (selected)
Если вентилятор запустится при закрытых клапанах, потоком может попросту порвать воздуховоды. Попробуйте объяснить заказчику, что риск менять воздуховоды - явно не оптимальный выход.
Палка о двух концах, если в помещении допустим N-е количество клапаннов, и если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор.
Автор: rga
« : 26 Червень 2020, 17:41:13  »

Обьект специфический  (ИТ) постоянно проводят Пиро шоу и всякие обряды)
Если не секрет, что такое "ИТ"?