Автор: SashAA
« : 01 Серпень 2019, 14:38:19  »

10.13   Громадські будівлі і споруди повинні бути обладнані
Обратите внимание, что спальный корпус это не общественное здание.
В учебном корпусе требование 40 ДБНа - обязательны.
Автор: rga
« : 01 Серпень 2019, 09:25:19  »

ДБН В.2.5-56
Таблица Б
5.2 Спеціальні школи та спальні корпуси шкіл- інтернатів (кількість місць, чол.) - СО1 или СО2 в зависимости от количества мест.
Примітка 2. У дошкільних закладах, психіатричних лікарнях та психоневрологічних інтернатах оповіщується тільки службовий персонал
Примітка 4. У приміщеннях та будинках, де перебувають (працюють, мешкають, проводять дозвілля) люди з фізичними вадами (сліпі, глухі), СО проектують з урахуванням цих особливостей.

ДБН В.2.2-40:2018 "ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД"
10.13   Громадські будівлі і споруди повинні бути обладнані системою оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей не нижче 4-го типу згідно з ДБН В.1.1-7.
Синхронною (звуковою і світловою) сигналізацією, підключеною до системи оповіщення про пожежу, слід обладнувати приміщення і зони громадських будівель і споруд, відвідувані МГН, і виробничі приміщення, що мають робочі місця для осіб з інвалідністю.
Для аварійної звукової сигналізації слід застосовувати прилади, що забезпечують рівень звуку не менше ніж 15 дБА протягом 30 с, при перевищенні максимального рівня звуку в приміщенні на 5 дБА.

Ну и посмотрите эти нормы, на которые ссылается:
ДБН В.2.2-3:2018 "ЗАКЛАДИ ОСВІТИ"
6.92   У будівлі вимоги до внутрішнього обладнання, призначеного для оповіщення, евакуації, інформування про небезпеку учнів з інвалідністю усіх категорій, слід виконувати згідно з положеннями 6.5 ДБН В.2.2-17, ДБН В.2.5-56, а також ДСТУ-Н Б В.2.2-31, ДСТУ 7246, ДСанПіН 2.3-185
Автор: Tanya T
« : 31 Липень 2019, 15:20:53  »

Здравствуйте. Подскажите, где можно более детально прочитать какую систему нужно запроектировать для глухих. Интересует детский дом-интернат.