Автор: rga
« : 26 Серпень 2014, 10:37:42  »

Согласно требования
Что за требование? Заказчика?
Правильно ли делать единое для АПС и СРВНСОЕ оповещение, как говорит alex_sherbak, это еще вопрос.
По любому ложняку ставить на уши весь комплекс, вроде, неправильно. Значит аппаратура должна уметь позонно разделять оповещение. Пожар в одном здании - оповещение только туда. На Веллезе такое можно сделать.
Автор: lenozzy
« : 22 Серпень 2014, 16:37:05  »

Согласно требования оповещатели устанавливаются внутри здания и снаружи на фасадах.
Автор: rga
« : 22 Серпень 2014, 14:02:14  »

А зачем Вы СЗУ ставите на фасадах? Ставьте только внутри и будет счастье.
Автор: alex_sherbak
« : 22 Серпень 2014, 12:30:15  »

по логике вещей - правильное замечание
выход, как по мне: в разделе ПС оповещение не делать, сославшись на оповещение, реализованое в разделе СРВНСО
Автор: lenozzy
« : 22 Серпень 2014, 10:32:25  »

Здравствуйте!
Эксперт сделал замечание по поводу несовместимости систем оповещения ПС и СРВНСО. В проекте ПС на фасадах зданий  устанавливаются свето-звуковые оповещатели. В проекте СРВНСО равномерно по территории устанавливаются громкоговорители. Судя по замечанию оповещатели и громкоговорители будут "перекрикивать" друг друга. Как поступить в этой ситуации? Объект - свинокомплекс.