Автор: Ol_Bak
« : 15 Березень 2019, 09:10:41  »

Кому цікаво. Проблему вирішили з використанням shdsl модемів zyxel. Один сервер, інший клієнт, на виходах перетворювачі LAN - RS485. Налаштування, то ще ті танці з бубнами. Орієнтовна відстань - 2,3км.
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Березень 2019, 15:59:57  »

Ol_Bak, Ну згідно стандарту на RS-485 максимальна теоретична довжина лінії складає трохи більше 1 км. На практиці, наскільки мені відомо, намагаються більше 500 м не робити.
Якщо ж треба більше, то треба на проміжних вузлах лінії ставити підсилювачі сигналу, наприклад щось таке
Ви можете задати питання спеціалісту на їх сайті і отримати усю необхідну інформацію до креслень модуля в автокаді включно ;)
Автор: Ol_Bak
« : 04 Березень 2019, 15:37:18  »

Обслуживаем СКУД (соединение контролеров по RS485). Возникла необходимость подключения еще одного объекта на расстоянии около 2км. Между объектами проложена ТПП20 (есть свободные пары) по колодцах. Канал - Интернет, радио отпадает - специфика объекта (нельзя и все). Есть GSM модемы с портами (232, 485), есть DSL модемы с портами. Может у кого были такие задачи, предложения по решению.