Слабострумні мережі => Системи контролю та управління доступом (СКУД, СКД) => Тема розпочата: Barkas від 24 Січень 2011, 14:10:58

Назва: Коммутация сигнал. кабеля. Плинт ?
Відправлено: Barkas від 24 Січень 2011, 14:10:58
Господа от предыдущего подрядчика остались жмуты кабеля сигнального 10х0,22 (многожилочка), для построения системы контроля доступа.
Появилось желание упорядочить все это хозяйство (т.е. не только СКД, но и телф, ЛВС, ...) поэтому буду всовывать все в 19" шкаф в патч-панели и т.д.
Перед тем как завести на активное оборудование СКД (контроллеры) хочется все вывести на плинты 10 парные. Но вот проблемка. В описании на плинты сказано что они предназначены  для заделки кабеля сечением от 0,4 или 0,5 мм (не суть важно), а у меня 0,22 да еще и не монолит, а многожилочка.
Как посоветуете ?
Читал на форумах такое что согласно СНИПов вообще вроде как на СКД и сигнализацию, провода нельзя гдебыто нибыло комутировать, а должны сразу идти на плату контроллеров.
Некоторые спецы говорят якобы четко не прописано, делай как тебе удобно, главное чтобы надежно было.
Назва: Re: Коммутация сигнал. кабеля. Плинт ?
Відправлено: Виктор від 25 Січень 2011, 00:40:31
В описании на плинты сказано что они предназначены  для заделки кабеля сечением от 0,4 или 0,5 мм (не суть важно), а у меня 0,22 да еще и не монолит, а многожилочка.
Если плинты по типу Krone, то есть вероятность, что жилы просто разрежутся контактами плинта. Если плинты под обычный винт - то годится, т.к. жилы в них паяются.
Читал на форумах такое что согласно СНИПов вообще вроде как на СКД и сигнализацию, провода нельзя гдебыто нибыло комутировать
У Вас, как я понял, комплексная сеть, так что можно и даже нужно коммутировать.
Назва: Re: Коммутация сигнал. кабеля. Плинт ?
Відправлено: Stvm від 25 Січень 2011, 08:20:17
о есть вероятность, что жилы просто разрежутся контактами плинта.
никакой вероятности. Контакты плинта не прорежут изоляцию. Даже 0.4 не всегда  забивается в плинт.
 Есть два приемлемых решения:
- паять. Например на планки "советских" телефонных кроссов. Не помню как они правильно обозначаются;
- обжать трубчатыми наконечниками  и в колодки под винт. Я так делал. Нормально получается.  Жила 0.22 зачищается, зачищенный кончик складывается и вместе с изоляцией в трубку 1,0, 0,75. Какая подойдет.  Контакт надежный, не обламывается при монтаже.  Только все это очень трудоемкое занятие.
Назва: Re: Коммутация сигнал. кабеля. Плинт ?
Відправлено: Barkas від 25 Січень 2011, 08:44:01
Ооооо, я совсем забыл. Все коллеги , вспомнил, ведь есть такой хороший плинт
(http://10pix.ru/img1/203225/3359659.jpg)
Думаю это будет хороший вариант
К нему на колодки винтовые подать сигнальный кабель, а потом с плинта на контроллеры (и т.п. оборудование) витой парой
Назва: Re: Коммутация сигнал. кабеля. Плинт ?
Відправлено: Barkas від 25 Січень 2011, 08:45:00
Сам спросил, сам ответил  :)
Назва: Re: Коммутация сигнал. кабеля. Плинт ?
Відправлено: Виктор від 26 Січень 2011, 00:17:51
никакой вероятности. Контакты плинта не прорежут изоляцию.
Согласен. Просто зациклился на "многопроволочной жиле", проволочки которой контакты в плинте типа Krone запросто отрезают.
Назва: Re: Коммутация сигнал. кабеля. Плинт ?
Відправлено: Barkas від 26 Січень 2011, 00:26:47
Вы правильно заметили, так оно и есть. Если сигнальный провод (многожилку) "забивать" в плинт - то не всегда он прорезает изоляцию. Одним словом повозится надо. Другое дело - витая пара, с ней проблем нет.