Подскажите пожалуйста, воздуховод общеобменной вентиляции проходит транзитно через электрощитовую, нужно ли его обрабатывать огнстойкими материалами ?в местах пересечения стоят огнезадерживающие клапаны .
-
ДБН В.2.5-67
6.6.7 Прокладання транзитних трубопроводів не допускається через приміщення захисних споруд цивільної оборони та шахт з електрокабелями; допускається прокладання транзитних трубопроводів із не рознімними з’єднаннями в захисному кожусі через електротехнічні приміщення, пішохідні галереї та тунелі.
7.11.6 Повітроводи із негорючих матеріалів слід передбачати:
в) для транзитних ділянок або колекторів систем вентиляції, житлових, громадських, адміністративно-побутових та виробничих будівель, складських будівель;
Ну и дальше много условий с разными оговорками (7.11.12-7.11.15, 17, 19, ...). Ну и приложение Ш, где оговорены классы огнестойкости для транзитных воздуховодов в зависимости от категории и назначения помещени.
В общем, откройте ДБН и просканируйте по слову "транзит".
-
Здесь недостаточно информации:
- назначение здания;
- какие помещения обслуживает вентиляция;
- приточная или вытяжная;
- класс огнестойкости конструкций;
- категория по взрывопожарной и пожарной безопасности;
- клас зоны.
-
Якщо стіна щитової має нормовану межу вогнестійкості (а я вангую що так воно і є), то відповідно до п. 6.20 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва, Загальні вимоги» потрібно облаштовувати вогнестійку проходку, яка включає ущільнення у площині проходки та зовнішню ізоляцію повітропровода. Один з варіантів як можна зробити наведений тут: https://www.hilti.ua/medias/sys_master/documents/h7e/h7f/9582095892510/Technical-information-ASSET-DOC-LOC-11200938.pdf (https://www.hilti.ua/medias/sys_master/documents/h7e/h7f/9582095892510/Technical-information-ASSET-DOC-LOC-11200938.pdf)
ваш пункт - 5.7 Ущільнення проходок повітропроводів.
-
Якщо стіна щитової має нормовану межу вогнестійкості (а я вангую що так воно і є), то відповідно до п. 6.20 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва, Загальні вимоги» потрібно облаштовувати вогнестійку проходку, яка включає ущільнення у площині проходки та зовнішню ізоляцію повітропровода. Один з варіантів як можна зробити наведений тут: https://www.hilti.ua/medias/sys_master/documents/h7e/h7f/9582095892510/Technical-information-ASSET-DOC-LOC-11200938.pdf (https://www.hilti.ua/medias/sys_master/documents/h7e/h7f/9582095892510/Technical-information-ASSET-DOC-LOC-11200938.pdf)
ваш пункт - 5.7 Ущільнення проходок повітропроводів.
по проходке вопросов нет, и клапан озк понятно.
А вот сам воздуховод который в электрощитовой нужно обрабатывать?
-
Наскількі я розумію ДБН В.2.5-67, пункт 6.6.7, то обробляти повітропровід потрібно. IMHO.
-
Наскількі я розумію ДБН В.2.5-67, пункт 6.6.7, то обробляти повітропровід потрібно. IMHO.
Это пункт относится к трубопроводу системы отопления