В проекте (склад одноэтажный) есть система пожарной сигнализации, оповещения, порошкового пожаротушения и дымоудаления. Необходимо написать правильный алгоритм сработки дымоудаления. Модули пожаротушения с 60 сек задержкой пуска.
-
Необходимо написать правильный алгоритм сработки дымоудаления. Модули пожаротушения с 60 сек задержкой пуска.
Нет такого алгоритма.
Но!
ДБН В.2.5-56:2014
10 СИСТЕМИ ПРОТИДИМНОГО ЗАХИСТУ
10.2 Загальні вимоги
10.2.5 Видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння допускається не передбачати:
в) з приміщень, обладнаних автоматичними системами пожежогасіння об'ємним способом;
-
У меня тушение поверхностным способом - модулей так меньше. И время эвакуации было хорошее, но расчет устарел
-
Алгоритма действительно нет. Ведь это же бред. Но, есть варианты обмануть судьбу:
1. ДУ запускаете от дымовых извещателей, а тушение от тепловых;
2. Если все от дымовых, то выключаете систему Ду через 60 сек, больше по-моему нельзя задержку сделать по дсту на приборы управления и запуска.
-
У меня тушение поверхностным способом - модулей так меньше.
Меньше - это, конечно, экономней. Но как же можно склад по поверхности тушить?
-
Нет такого алгоритма.
Почему нет?
Согласно п.7.2.28 ДБН В.2.5-56:2014, пуск дымоудаления при СО1-СО3 возможен от сработки одного пожарного извещателя или технологического датчика, при СО4-СО5 - от двух.
Можно предусмотреть дистанционный пуск вентиляторов с пожпоста согласно п. 13.5.3 ДБН В.2.5-56:2014.
А так же согласно ДБН В.2.5-64:2012 п.8.13 в шкафах ПК должны быть кнопки дистанционного пуска оборудования ДУ
Если шкафов ПК нет, то п.13.5.4 ДБН В.2.5-56:2014 просит нас поставить кнопки пуска систем ДУ на путях евакуации возле клапанов дымоудаления
Это конечно не алгоритм, но что от чего должно работать в нормах вроде как прописано
-
Почему нет?
Потому что одновременный запуск ДУ и ППТ приведет к тому, что весь порошок выдует наружу. И получим полновесный пожар.
-
Почему нет?
Потому что одновременный запуск ДУ и ППТ приведет к тому, что весь порошок выдует наружу. И получим полновесный пожар.
а где условие, что в проекте предусмотрено дымоудаление из помещения с порошковым тушением?
Насколько я понял, дымоудаление из помещений склада, а тушение в какой-нибудь электрощитовой
-
а где условие, что в проекте предусмотрено дымоудаление из помещения с порошковым тушением?
В первом сообщении:
В проекте (склад одноэтажный) есть система пожарной сигнализации, оповещения, порошкового пожаротушения и дымоудаления. Необходимо написать правильный алгоритм сработки дымоудаления. Модули пожаротушения с 60 сек задержкой пуска.
Если ППТ и ДУ в разных помещениях, то вопроса вообще нет.
-
Если ППТ и ДУ в разных помещениях, то вопроса вообще нет.
Именно так я и понял. Просто хотят алгоритм по пунктам что за чем и от чего запускается. Подозреваю, что возникают вопросы типа: Запустится ли дымоудаление от сработки 2-х датчиков в помещении с ППТ
Нужно уточнение автора темы...
-
Подозреваю, что возникают вопросы типа: Запустится ли дымоудаление от сработки 2-х датчиков в помещении с ППТ
А зачем запускать ДУ в одном помещении при пожаре в другом?
-
написала что за чем запускается с учетом задержки на эвакуацию
-
написала что за чем запускается с учетом задержки на эвакуацию
И как это выглядит у Вас в результате?