Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: LarenMc від 10 Січень 2018, 17:04:56
-
Приветствую.
Отправлял проект внешнего ЭС жилого дома в РЭС. ВРУ жилдома запитывается от РУ-0,4 ТП по КЛ, длина 380 м.
Кол-во кабелей - 4, по два в параллель на ввода. Так вот в РЭСе сделали замечание и сказали, чтобы я запроектировал укладку кирпича между параллельными линиями.
Это в нормативах прописано так? Или это просто "хотение" РЭСа?
-
ну цегла зверху кабелів, то це таке є (хоча зараз цеглу приміняють дуже рідко в основному зараз кладуть сигнальну стрічку). Але от цегла між кабелями, то це вперше чую
-
Это в нормативах прописано так? Или это просто "хотение" РЭСа?
Смотрим http://www.youtube.com/watch?v=87g4NUkGzjk (http://www.youtube.com/watch?v=87g4NUkGzjk)
подзабыл в котором классе учил...
-
LarenMc, в Киевэнерго, обычно, не приветствуют параллельное подключение питающих кабелей. А вообще стоит посмотреть типовики, в каком то из них был кирпич между кабелями, но там, если я не ошибаюсь речь шла о высоковольтных кабелях
-
Я думаю, что у вас ж/дом относится к электроприемникам 1 категории надежности электроснабжения, а кабели электроснабжения при стесненных условиях уложены в одну траншею и не выдержано расстояние между взаиморезервируемыми кабелями-1м. Поэтому облэнерго требует отделить их друг от друга огнестойкой перегородкой в виде кирпича.
-
grossel, ж/дом относится к 2 категории.
два кабеля в параллель на один ввод - это потому, что один не проходит по потерям напряжения
-
один не проходит по потерям напряжения
да 380м это много, советую проверить еще на т.к.з, hmmmm а можно по подробней? сколько получается? Вы считали для какого режима? если для послеаварийного...
-
два кабеля в параллель на один ввод - это потому, что один не проходит по потерям напряжения
Но два ввода по два кабеля. Я и имел ввиду расстояние между одним вводом и вторым.
Как-то видел в журнале Новости электротехнике в рубрике Вопрос-Ответ ответ одного эксперта, что согласно норм кабели 2-х вводов электроснабжения объекта по 2-й категории тоже нужно относить к взаиморезервируемым с выполнением между ними соответствующего расстояния или принимать меры по их сохранности при повреждении одного из вводов.
-
grossel
главный инженер хочет, чтобы кирпичи были между двумя кабелями одного ввода, а не между первым и вторым Blink
-
главный инженер хочет, чтобы кирпичи были между двумя кабелями одного ввода, а не между первым и вторым
Что это дает? Каким образом такое решение улучшает условия эксплуатации и повышает надежность электроснабжения?
Согласно ПУЭ в этом случае, достаточно 100мм между кабелями одного ввода.
-
Согласно ПУЭ в этом случае, достаточно 100мм между кабелями одного ввода
так в проекте и сделано. просто хочу понять,если такое требование в нормативах, так как раньше такого не видел =-0
-
просто хочу понять,если такое требование в нормативах
LarenMc, раньше в замечаниях ссылались на пункт норм которые были нарушены. на сколько я понял специалист (определенно имеющий сертификат) из РЭС не утруждал себя этим.
-
Сугор,да. когда в обл уходит проект и если есть замечания-то там все четко.
но вот в РЭСе замечания написал главный инженер и то-карандашом на титулке) Study
-
думаю, что у вас ж/дом относится к электроприемникам 1 категории надежности электроснабжения, а кабели электроснабжения при стесненных условиях уложены в одну траншею и не выдержано расстояние между взаиморезервируемыми кабелями-1м. Поэтому облэнерго требует отделить их друг от друга огнестойкой перегородкой в виде кирпича.
Поддерживаю! Вот тут у меня целый альбом с такой трассой для 20-ти этажного дома http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84) Тут 16 ниток кабеля на 2 ввода в два ВРУ (по 4 на каждый ввод).
-
ну вы ж понимаете, что гл.инженер хочет видеть в проекте кирпичи между параллельными КЛ, а не вводами