Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: Nick_O_Lay від 05 Січень 2018, 11:30:54

Назва: Блокировка кондиционеров
Відправлено: Nick_O_Lay від 05 Січень 2018, 11:30:54
В ДБН В.2.5-67-2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування" п.11.4 "Для будівель та приміщень, що обладнані системами пожежної сигналізації та (або) системами автоматичного пожежогасіння, слід передбачати автоматичне блокування електроприймачів систем повітряного опалення (крім повітряно-теплових завіс), вентиляції, кондиціонування (далі - системи
вентиляції)".
Нужно ли блокировать бытовой кондиционер? По моему мнению он не является системой кондиционирования и блокировке не подлежит. Пожарники говорят, что раз он состоит из двух блоков, то это уже система кондиционирования, да и называется "сплит-система". Четкого определения системы кондиционирования я не нашел. Сейчас приходится блокировать все кондиционеры!
Назва: Re: Блокировка кондиционеров
Відправлено: Сугор від 05 Січень 2018, 12:03:12
Nick_O_Lay, эта тема на форуме уже не однократно обсуждалась. Нормы требуют - значит нужно отключать
Назва: Re: Блокировка кондиционеров
Відправлено: Сбал від 05 Січень 2018, 12:44:04
Nick_O_Lay, эта тема на форуме уже не однократно обсуждалась. Нормы требуют - значит нужно отключать
то есть глянул в таблицу умножения: 2х2=4 и выдал 4.
Ну-ка, сколько будет два живых утёнка и два дохлых утёнка?

Всё, что перемещает воздушные массы в помещении подлежит отрубанию в момент ЧП.
Вот потому и вопрошают в очередной раз, нет понимания сути процессов.
И таки да, Сугор, как там на счёт границ то? :D
Назва: Re: Блокировка кондиционеров
Відправлено: Nick_O_Lay від 05 Січень 2018, 13:08:17
А вот если поставить оконник, не просто перемещающий воздушные массы в помещении, а дающий в это помещение приток кислорода, то его отключать не надо  :wall:
Назва: Re: Блокировка кондиционеров
Відправлено: Сбал від 05 Січень 2018, 14:03:46
А вот если поставить оконник, не просто перемещающий воздушные массы в помещении, а дающий в это помещение приток кислорода, то его отключать не надо  :wall:
это кто такое сказал, Сугор? Он может  :D
Есть такое слово сакральное, - вентиляция.
И да, воздух состоит из 75%(туда/сюда) азота, где то 20 кислорода, а остальное всякая гадость.