Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Алибаба від 07 Серпень 2017, 16:25:41

Назва: Работа трехфазного УЗО в режиме однофазного
Відправлено: Алибаба від 07 Серпень 2017, 16:25:41
Здравствуйте!

Интересует такой вопрос.

Будет ли корректно работать четырехполюсное УЗО в следующих случаях:

1. Если на фазные клеммы УЗО будет поступать не три разные фазы, а одноименная фаза. Так будет происходить при включении однофазного генератора.
2. Если на УЗО поступит не три фазы, а, скажем две, или одна. Так может произойти в случае срабатывания одного из трех реле контроля напряжения, контролирующих каждую фазу.

Просьба не разбирать, почему так сделано а дать конкретные ответы на вопросы. Система распределенная. Реле напряжения в одном месте, щит АВР в другом, а УЗО трехфазное планируется в третьем месте.


Назва: Re: Работа трехфазного УЗО в режиме однофазного
Відправлено: Бригадир від 07 Серпень 2017, 22:07:21
Будет ли корректно работать четырехполюсное УЗО
Вроде должно. hmmmm
Назва: Re: Работа трехфазного УЗО в режиме однофазного
Відправлено: Сугор від 07 Серпень 2017, 22:53:50
Вроде должно.
hmmmm не уверен.
Назва: Re: Работа трехфазного УЗО в режиме однофазного
Відправлено: sashkoMTM від 08 Серпень 2017, 08:17:18
Працювати повинно. Згадайте схему і принцип роботи - "що зайшло, те і вийшло".
Якщо є сумніви, найкраще перевірити дослідним шляхом. Не складно.
Назва: Re: Работа трехфазного УЗО в режиме однофазного
Відправлено: my_move від 08 Серпень 2017, 09:40:06
Будет ли корректно работать четырехполюсное УЗО...
Корректной работой я бы это не называл, но, если кроме описанных выше "технических" решений никаких других "технических" решений не предвидится, то УЗО не должно потерять свою функциональность.
Просьба не разбирать...
Почему нет? Одно дело размышления о работоспособности УЗО при обрыве фазы "бэ" злыми стихиями, и совсем другое - людьми.  :)
Назва: Re: Работа трехфазного УЗО в режиме однофазного
Відправлено: Алибаба від 08 Серпень 2017, 10:13:05
Да, пока не попробуешь, не узнаешь.
Если будет работать не так, как нужно (а как это узнать?), то поменяю УЗО на автомат четырехполюсный.

Данное УЗО хочу использовать в качестве противопожарного и селективного на 300 мА.
Ниже у меня будут три УЗО на каждую фазу. Но, т.к. дом деревянный, хочу перестраховаться...