Назва: Вводной провод и подбор автомата по току.
Відправлено: Nik7 від 03 Червень 2017, 13:30:52
Добрый день.
Имеется 2к квартира в панельном 5 эт. доме, щиток в квартире стандартный, советских времен на 4 пробки (16A как я понял), счетчик (уже менялся мощность до 50А), этажный щиток с пробкой на ввод .
Есть такая проблема:
При включении бойлера+стиральная машина (общая мощность 3,7-4кВт, на них от пробок заведен один отдельный провод), выбивает пробки в квартире, иногда выбивает пробку в этажном щите.
По пробкам в квартире как бы понятно - не тянут нагрузку, надо либо 20А пробки, либо разнести на все 4 пробки, либо вообще переделать щиток под автоматы и вывести отдельный автомат на 20А, с этим более менее понятно.
Но есть вопрос с пробкой на этажном щитке и в итоге все упирается в нее. Так как ее тоже иногда выбивает значит и в ней ограничение, судя по всему там тоже 16А пробка.
Вообщем вопрос в чем: Какую максимально пробку или автомат по току можно установить в данном случае в этажном щите? Понимаю, что все зависит от вводного провода в квартиру и кабеля в меж этажном стояке. К сожалению по виду сечение проводов в этажном щитке не смог определить.
Может кто из опыта знает, что за провода и какое сечение используется в данном случае или сможет на вид определить на ввод в квартиру и какой максимальный ток они выдержат?
И если сечение не достаточно хотяб для 20А какое сечение можно выбрать для замены ввода в квартиру и какой автомат по току максимально можно использовать в данном случае в этажном щите?
Фото щитка приложил, пробка идущая ко мне - верхняя.
Спасибо.
(http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=50827)
Назва: Re: Вводной провод и подбор автомата по току.
Відправлено: Бригадир від 04 Червень 2017, 20:11:15
https://krainamaystriv.com/threads/28513/
Назва: Re: Вводной провод и подбор автомата по току.
Відправлено: IgorS від 13 Січень 2018, 17:25:09
Підкажіть!
По часо-струмовій характеристиці автоматичних вимикачів визначаємо час спрацювання для певного струму к.з., але щось не можу знайти власний мінімальний час спрацювання автомата.
Скажем хар-ка типу С час спрацювання уходить за 0,005с при великих струмах к.з., на скільки це можливо?