Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Shturman від 24 Березень 2017, 10:38:20
-
Доброго дня. В нас склалася така ситуація. Запроектували житловий будинок на 12 квартир. Пішли погоджувати в обленерго і в інспекції заявили, що всі квартирні лічильники (12 шт) повинні бути встановлені в електрощитовій будинку. Обосновують боротьбою зі зменшенням втрат електроенергії до лічильників. На питання "а якщо квартир в будинку 100 і одна щитова, то що теж всі лічильники в електрощитовій? " вони відповіли що да. Хтось стикався вже з такими ситуаціями? І хто що про таке думає. Це ж якщо уявити, то від електрощитової до кожної квартири треба тягнути окремий кабель плюс велике питання в розташуванні такої кількості лічильників в одній щитовій.
-
Это самодеятельность. В НД четко указано, что счетчики должны устанавливаться в этажном щите или у потребителя. Потребитель должен контролировать свое потребление электроэнергии и иметь свободный доступ до своего прибора учета. На счет полного учета и потерь, пусть не вешают лапшу на уши, они все снимают с жильцов в виде коммунальной электроэнергии ориентируясь на общие показания общедомового счетчика на вводе. То есть жильцы дома не платят меньше, чем показания снятые с домового счетчика.
Мне пытались такое впарить на 150 кв. ж/дом. Я им говорю-на основании каких НД я это должен делать если есть норма по установке и расположению приборов учета и необходимого доступа жильцов к своим приборам учета для контроля и снятия показаний. Тогда забили, что необходимо для этого выделить отдельную от электрощитовой комнату, куда имели бы доступ жильцы. Опять на каком основании и за чей счет дополнительные расходы по кабелям, монтажу и т.д. Короче заказчик заручился поддержкой Энергонадзора и послал их подальше.
-
та це взагалі якась хєрня. От "хочу" і все. І їм пофіг на ПУЕ на загальноприйняті правила. Зараз в нас якась анархія твориться щодо обліку
-
Здайте проект на погодження офіційно з листом. Буде офіційна відповідь. Все це дуже довго, але офіційно. Як варіант можна буде звернутись в Держенергонагляд.
-
Здайте проект на погодження офіційно з листом. Буде офіційна відповідь.
Самый толковый подход. В официальном письме "хочу" будет стремно прописывать, потому что это "хочу" может потом упасть в контролирующие органы, и тогда уже "господин хочуха" будет отвечать на неудобные и неприятные вопросы. Они это все прекрасно понимают. Поэтому аппетиты свои умерят, правда в отместку будут затягивать решение вопроса до невозможности.
Увы, все понимаем в какой стране живем. :(
-
:D. Круто , так может сразу же в ТП все квартирные счётчики установить, ну что б потери уменьшить !!!.
Я еще хуже бреда не слушал.
Есть ПУЕ, в котором это регламентируется (лестничная клетка и квартира ) , а то что у Вас потери , так это ваша забота.
Что за обл, такой хитрый ?
Рекомендую в Держенергонагляд написать , но как уже выше написали , сперва сдать проект на согласование.
-
а якщо квартир в будинку 100 і одна щитова, то що теж всі лічильники в електрощитовій?
Ми в таких випадках ставимо групові шафи обліку на декількох поверхах (одна групова шафа на 3-4 поверхів)
-
Roman3R, то вам також обленерго такі вимоги ставило?
-
то вам також обленерго такі вимоги ставило?
Так .