Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: yuli від 31 Січень 2017, 14:41:19

Назва: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: yuli від 31 Січень 2017, 14:41:19
Добрый день. Кто согласовывал такой счетчик С Е 1 0 2 -U (ТОВ «ХЕТЗ «Енергоміра»») с Киевэнерго для квартир в многоэтажном жилом доме. Таких счетчиков в Рекомендациях по учету нет. Кто-то знает, согласует ли Киевэнерго такие счетчики или нужно только те, которые прописаны в Рекомендациях. Спасибо.
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: yuoras від 31 Січень 2017, 16:19:21
Не, не согласуете.

Счётчики должны быть с передачей данных по протоколам (Zigbee, PLC)
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: StetsVM від 31 Січень 2017, 16:57:15
Не, не согласуете.

Счётчики должны быть с передачей данных по протоколам (Zigbee, PLC)

не обов'язково
якщо ТП, від якої живиться об'єкт, без встановлених систем збору та передачі даних, можна встановлювати будь-які сертифіковані в Україні лічильники
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: yuoras від 31 Січень 2017, 17:07:08
Ну вот, установят систему и будет уже и на этой ТП.

У нас в обле , все новые дома от любой ТП с 2006 года обязательная установка с передачей данных
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: yuli від 31 Січень 2017, 17:17:27
Так у них есть PLC
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: yuoras від 31 Січень 2017, 17:30:03
Так у них есть PLC
Да не досмотрел  у счётчиков есть PLC , а в обле есть ПО для работы с ними, опыт наладки и эксплуатации ?
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: StetsVM від 31 Січень 2017, 17:45:04
Ну вот, установят систему и будет уже и на этой ТП.

У нас в обле , все новые дома от любой ТП с 2006 года обязательная установка с передачей данных

такий підхід обленерго досить легко, проте довго, оскаржується в НКРЕКП

Так у них есть PLC
краще застосовувати рекомндуємі лічильники, якщо не хочете зайвого головного болю
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: yuoras від 31 Січень 2017, 17:54:29
оскаржується в НКРЕКП
Уже пробовали некоторые.
Есть список систем на выбор , соответственно нет чёткой привязки к лоббированию одного производителя.
Так само можно и требовать установки счётчика к примеру НИК , где в доме работает система NP !

Возьмём к примеру западные облы, они вообще о русских счётчиках слушать на хотят (Меркурий та же Энергомера)
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: StetsVM від 31 Січень 2017, 18:05:18
оскаржується в НКРЕКП
Уже пробовали некоторые.
Есть список систем на выбор , соответственно нет чёткой привязки к лоббированию одного производителя.
Так само можно и требовать установки счётчика к примеру НИК , где в доме работает система NP!
Ви "плутаєте грішне з праведним")
якщо на підстанції є існуюча система дистанційного зняття показників, нові споживачі зобов'язані встановлювати лічильники адаптовані до даної системи
а вимагати встановити на підстанції нову систему дистанційного зняття показників, а відповідно і адаптовані до неї лічильники електричної енергії, у обленерго немає підстав
пишуться листи у антимонопольний комітет, Держенергонагляд та НКРЕКП
Держенергонагляд просто відписує що немає повноважень для відповіді на подібні листи, а в інших структурах - виноситься на засідання
і якщо запит надано корректно, то отримуєте відповідь, з якою йдете в облу і в пункти ТУ з даними вимогами вносяться зміни

оскаржується в НКРЕКП
Возьмём к примеру западные облы, они вообще о русских счётчиках слушать на хотят (Меркурий та же Энергомера)
хочуть чи не хочуть, але при бажанні - можливо
все залежить від часу та ваших можливостей
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: yuoras від 31 Січень 2017, 20:04:44
Встречный вопрос.
Если по Вашему так просто отказаться от установки системы  и облы это делают не законно.
Почему ж такие средства затрачиваются на установку именно систем?
Разницу в цене Вы знаете ?
Обыкновенный 400 и 1200-1500 системный, а множим к примеру на 300 квартирный дом.
Поверьте, только разница на одном доме одного застройщика (только у нас застройщиков около 20 ).
Там у застройщиков ,такие деньги крутятся и юристы соответственно
Quote (selected)
якщо на підстанції є існуюча система дистанційного зняття показників, нові споживачі зобов'язані встановлювати лічильники адаптовані до даної системи
Где написано ? Есть счётчик, он занесён в реестр счётчиков в Украине !
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: StetsVM від 31 Січень 2017, 22:30:10
Встречный вопрос.
Если по Вашему так просто отказаться от установки системы  и облы это делают не законно.
Почему ж такие средства затрачиваются на установку именно систем?
Разницу в цене Вы знаете ?
Обыкновенный 400 и 1200-1500 системный, а множим к примеру на 300 квартирный дом.
Поверьте, только разница на одном доме одного застройщика (только у нас застройщиков около 20 ).
Там у застройщиков ,такие деньги крутятся и юристы соответственно

Ви вириваєте слова з контексту
мова йшла про зобов'язання встановлення засобів обліку з дистанційним зняттям показників для будь-яких споживачів від будь-яких ТП
до багатоквартирних будинків, котеджних містечок та танхаусів, в частині обліку електричної енергії, висувається ряд інших вимог

Quote (selected)
якщо на підстанції є існуюча система дистанційного зняття показників, нові споживачі зобов'язані встановлювати лічильники адаптовані до даної системи
Где написано ? Есть счётчик, он занесён в реестр счётчиков в Украине!
До експлуатації в якості розрахункових допускаються прилади обліку, які внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування на території України.
Додатковою умовою застосування того чи іншого приладу обліку є попереднє узгодження споживачем з енергопостачальником  типу приладу обліку на відповідність вимогам нормативних документів та обраному споживачем виду тарифу.
При узгодженні враховуються: вимоги щодо впровадження автоматизації обліку, захищеність приладів обліку від несанкціонованого втручання та зовнішнього впливу різними способами і методами з метою безоблікового споживання та розкрадання електроенергії, технічна і економічна доцільність, уніфікація типів засобів обліку.
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: yuoras від 01 Лютий 2017, 08:56:50
Quote (selected)
Ви вириваєте слова з контексту
мова йшла про зобов'язання встановлення засобів обліку з дистанційним зняттям показників для будь-яких споживачів від будь-яких ТП
до багатоквартирних будинків, котеджних містечок та танхаусів, в частині обліку електричної енергії, висувається ряд інших вимог
))). Ну вопрос был , не про одного потребителя!.
Если он ещё интересуется где устанавливать маршрутизатор.
Правда?.
Соответственно , к нему выставляются , как вы там описали
Quote (selected)
до багатоквартирних будинків, котеджних містечок та танхаусів, в частині обліку електричної енергії, висувається ряд інших вимог
.

Тут тоже все интересно.
Quote (selected)
До експлуатації в якості розрахункових допускаються прилади обліку, які внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування на території України.
Додатковою умовою застосування того чи іншого приладу обліку є попереднє узгодження споживачем з енергопостачальником  типу приладу обліку на відповідність вимогам нормативних документів та обраному споживачем виду тарифу.
При узгодженні враховуються: вимоги щодо впровадження автоматизації обліку, захищеність приладів обліку від несанкціонованого втручання та зовнішнього впливу різними способами і методами з метою безоблікового споживання та розкрадання електроенергії, технічна і економічна доцільність, уніфікація типів засобів обліку.
Давайте будем мыслить , как абонент , лишь для того , что бы ему обьяснить правильно.
Вернёмся к Ник с Smart-ims системой.
Вот пришел абонент , принёс НИК и говорит (и они реально приходят)
"Счётчик в реестре есть , в списке рекомендованных Вами до установки есть ,передача по PLC ,в счётчике тоже есть, почему не ставим"
Я Вас прекрасно понимаю , так как на своём горбу волочу 50 тысяч системных счётчиков (Смарт, Меркурий, Modul-PLC)
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: StetsVM від 01 Лютий 2017, 09:21:52
Quote (selected)
Ви вириваєте слова з контексту
мова йшла про зобов'язання встановлення засобів обліку з дистанційним зняттям показників для будь-яких споживачів від будь-яких ТП
до багатоквартирних будинків, котеджних містечок та танхаусів, в частині обліку електричної енергії, висувається ряд інших вимог
))). Ну вопрос был , не про одного потребителя!.
Если он ещё интересуется где устанавливать маршрутизатор.
Правда?.
перечитайте ще раз послідовно повідомлення
або я невірно зрозумів людину, або він мав на увазі будь-який будинок, будь якого споживача

Quote (selected)
До експлуатації в якості розрахункових допускаються прилади обліку, які внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування на території України.
Додатковою умовою застосування того чи іншого приладу обліку є попереднє узгодження споживачем з енергопостачальником  типу приладу обліку на відповідність вимогам нормативних документів та обраному споживачем виду тарифу.
При узгодженні враховуються: вимоги щодо впровадження автоматизації обліку, захищеність приладів обліку від несанкціонованого втручання та зовнішнього впливу різними способами і методами з метою безоблікового споживання та розкрадання електроенергії, технічна і економічна доцільність, уніфікація типів засобів обліку.
Давайте будем мыслить , как абонент , лишь для того , что бы ему обьяснить правильно.
Вернёмся к Ник с Smart-ims системой.
Вот пришел абонент , принёс НИК и говорит (и они реально приходят)
"Счётчик в реестре есть , в списке рекомендованных Вами до установки есть ,передача по PLC ,в счётчике тоже есть, почему не ставим"
Я Вас прекрасно понимаю , так как на своём горбу волочу 50 тысяч системных счётчиков (Смарт, Меркурий, Modul-PLC)
ось це і повинні пояснити споживачу в сервісному центрі, або ж замовнику в проектній організації
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: yuoras від 01 Лютий 2017, 09:34:31
ось це і повинні пояснити споживачу в сервісному центрі, або ж замовнику в проектній організації
Потребителю все равно , он говорит ,дайте ссылку на нормативно правовой документ !
Quote (selected)
перечитайте ще раз послідовно повідомлення
або я невірно зрозумів людину, або він мав на увазі будь-який будинок, будь якого споживача
Возможно мы обое не правильно поняли, я понял ,что это весь дом, так как какой смысл устанавливать одному абоненту ещё и маршрутизатор.
Назва: Re: Счетчик С Е 1 0 2 -U
Відправлено: StetsVM від 02 Лютий 2017, 08:56:35
ось це і повинні пояснити споживачу в сервісному центрі, або ж замовнику в проектній організації
Потребителю все равно , он говорит ,дайте ссылку на нормативно правовой документ !

нормативний документ то звісно добре, але і в них немає, здебільшого, чітких трактувань
тому повертаємось до поняття "сумісності" роботи обладнання і наявність технічних засобів для експлуатації. і такі речі повинні доносити до споживача або сервісні центри, або проектні організації (якщо вони звісно самі знають в чому причина :))

Quote (selected)
перечитайте ще раз послідовно повідомлення
або я невірно зрозумів людину, або він мав на увазі будь-який будинок, будь якого споживача
Возможно мы обое не правильно поняли, я понял ,что это весь дом, так как какой смысл устанавливать одному абоненту ещё и маршрутизатор.

не повірите, але такі випадки теж бувають