Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: LarenMc від 31 Січень 2017, 10:49:20

Назва: АСКУЭ ТП
Відправлено: LarenMc від 31 Січень 2017, 10:49:20
Доброго времени суток.
Ситуация такая-есть существующая ТП (проектировалась для жилого комплекса), учеты организованы на базе счетчиков NP (в ТП установлен маршрутизатор RTR535). Вскоре планируется к этой ТП подключить новый ж/к. Но счетчиков NP уже не выпускают. Дали указание устанавливать учеты в новом комплексе на базе NiK.
ТАкой вопрос-из этих условий нужно устанавливать новый маршрутизатор в ТП?
Назва: Re: АСКУЭ ТП
Відправлено: StetsVM від 31 Січень 2017, 11:39:39
Но счетчиков NP уже не выпускают.
Є київські лічильники NP-07.

Дали указание устанавливать учеты в новом комплексе на базе NiK.
якщо сказали - збирайте  :) проте, останнім часом, збільшується кількість нарікань на самі лічильники NiK (доволі швидко виходять з ладу батарейки, доводиться виконувати заміну та перепрограмування)

Такой вопрос-из этих условий нужно устанавливать новый маршрутизатор в ТП?
так, звісно - ніковський контроллер збору даних, у відповідності до рекомендацій виробника.
Проте існуючу систему обліку на базі NP так і залишаєте
Назва: Re: АСКУЭ ТП
Відправлено: yuoras від 31 Січень 2017, 12:12:26
Хочу добавить "київські лічильники NP-07" ADD-Енергия.
Ведут себя относительно NIK , очень и очень хорошо.
NIK система на PLC построена на DSCK модуляции , точнее на чипах Ятран.
Ятран уже давно развалился как фирма, соответственно ,остатки быстро расходятся.

Причем , по отзывам самих облов, которые эксплуатируют данную систему, жалуются как раз на батарейки , соответственно, нужно менять их и перепрограммировать и появляется прикольный тариф Т4 , отваливаются от чтения счётчики. 
Назва: Re: АСКУЭ ТП
Відправлено: StetsVM від 31 Січень 2017, 14:29:38
Хочу добавить "київські лічильники NP-07" ADD-Енергия.
Ведут себя относительно NIK , очень и очень хорошо.
як і MATRIX AMM ;)
я, чесно кажучи, ще не бачив зібраного АСКОЕ побутових споживачів на НІКах... застосовують або NP, або MTX
Назва: Re: АСКУЭ ТП
Відправлено: LarenMc від 31 Січень 2017, 15:46:43
А во ВРУ я могу запроектировать маршрутизатор?
Назва: Re: АСКУЭ ТП
Відправлено: yuoras від 31 Січень 2017, 16:30:14
LarenMc Маршрутизатор должен быть такой , как и система.
Если Nik, значит это контролер сбора.
Если NP, значит RTR.
Назва: Re: АСКУЭ ТП
Відправлено: StetsVM від 31 Січень 2017, 17:05:24
А во ВРУ я могу запроектировать маршрутизатор?
основна система збору даних встановлюється в підстанції
Назва: Re: АСКУЭ ТП
Відправлено: yuoras від 31 Січень 2017, 17:12:23
основна система збору даних встановлюється в підстанції
Все очень индивидуально.

Привожу пример , расстояние (длина кабеля 600 м) от ТП к ВРУ (я уже не пишу , до девятого этажа).
Какая система PLC пробьёт такую длину ?
Назва: Re: АСКУЭ ТП
Відправлено: StetsVM від 31 Січень 2017, 17:35:29
основна система збору даних встановлюється в підстанції
Все очень индивидуально.

Привожу пример , расстояние (длина кабеля 600 м) от ТП к ВРУ (я уже не пишу , до девятого этажа).
Какая система PLC пробьёт такую длину ?
в будь-якому випадку, основний комерційний облік електричної енергії встановлюється на вводі силових трансформаторів ТП
у різних виробників є різні способи виходу з подібних випадків
наявність ієрархічних концентраторів або суміщення різних каналів обміну даними

тому для початку, необхідно визначитись з лічильниками...
і озвучувати вихідні дані  :)
Назва: Re: АСКУЭ ТП
Відправлено: yuoras від 31 Січень 2017, 17:51:17
в будь-якому випадку, основний комерційний облік електричної енергії встановлюється на вводі силових трансформаторів ТП
так же , все индивидуально , смотрим где граница балансовой принадлежности.
Да, я понимаю , что речь идёт о ретрансляторах , разной там топологии.
Соответственно , это цена проекта возрастает.
В принципе ,кому как, мы на больших расстояниях согласовываем с установкой в ВРУ и обязательной выносной антенной на улицу
Назва: Re: АСКУЭ ТП
Відправлено: LarenMc від 31 Січень 2017, 20:59:01
Спасибо за отклики.
Интересные у всех подходы
Назва: Счетчик НИК
Відправлено: LarenMc від 15 Лютий 2017, 07:39:45
Товарищи,приветствую.
Такая ситуация, в сущ ТП установлены счетчики NP06 с маршрутизаторами RTR. Планируется еще поставить счетчики NiK. Какой маршрутизатор/передатчик ставить для этого типа счетчиков?
Назва: Re: Счетчик НИК
Відправлено: StetsVM від 15 Лютий 2017, 08:47:28
Товарищи,приветствую.
Такая ситуация, в сущ ТП установлены счетчики NP06 с маршрутизаторами RTR. Планируется еще поставить счетчики NiK. Какой маршрутизатор/передатчик ставить для этого типа счетчиков?

подібна тема вже раніше піднімалась
швидше за все, "обла" рекомендуватиме Вам встановити подібні лічильники електричної енергії - NP-07 http://www.add-energy.com/products.html (http://www.add-energy.com/products.html)

керуватимуться вони тим, що лічильники електроенергії  з системою дистанційної передачі даних типу «СМАРТ» повинні бути багатофункціональними,а не лише багатотарифними
Назва: Re: Счетчик НИК
Відправлено: LarenMc від 15 Лютий 2017, 11:01:19
Да, поднималась.
Но меня интересуют маршрутизаторы НиКа. Не могу разобраться
Назва: Re: Счетчик НИК
Відправлено: nikola_mmm від 15 Лютий 2017, 17:58:52
Якщо у вас однотрансформаторна підстанція, то КС-02-08, якщо двох- і більше, то на кожну шину контролер КК-01-10 і по RS-485 підключить до контролера збору КС-02-06Р, можу вислать  типові проекти та надати детальну консультацію. Пишить сюди nikolay.mikhalchuk@nik.net.ua
Назва: Re: Счетчик НИК
Відправлено: yuoras від 19 Лютий 2017, 15:22:56
LarenMc,
1.Зачем плодить темы ?.
2. Вам прекрасно ответили в Вашей же теме http://eom.com.ua/index.php/topic,21450.msg149575.html#msg149575 (http://eom.com.ua/index.php/topic,21450.msg149575.html#msg149575)

Следующий раз удаляю без предупреждения!
Сейчас темы объединил.