Назва: Температура в электрощитовой, вру
Відправлено: Alya від 28 Грудень 2016, 11:48:56
Дилемма на работе....Какая температура должна быть в электрощитовой? Раздел ОВ говорит одно, электрики говорят другое. В нормах не могу найти(. Подскажите хотя бы пункт ПУЭ или ДБН...или где это вообще написано?? Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!!
Назва: Re: Температура в электрощитовой, вру
Відправлено: WAN від 28 Грудень 2016, 11:58:00
Наскільки я розумію, температура середовища має відштовхуватись від температури нормальної роботи обладнання( див. паспорт). Це всередньому 20 град.
Назва: Re: Температура в электрощитовой, вру
Відправлено: Сугор від 28 Грудень 2016, 12:26:20
Alya, смотрите что Вам больше подходит
Quote (selected)
4.3.42. У літній період температура повітря в робочій зоні приміщень перетво­рювальних підстанцій і установок не має перевищувати температуру зовнішнього повітря більш ніж на 5 °С, при цьому найбільша температура має бути не вищою ніж плюс 40 °С.
Quote (selected)
5.1.29. Для ЕМП мають бути передбаченими заходи щодо видалення надмірної теплоти, яка виділяється електричними машинами, резисторами і апаратурою.
Температура  повітря  в  ЕМП,  у  яких  працюють  люди,  має  відповідати санітарним нормам.
Температура повітря для охолодження працюючих електричних машин не повинна перевищувати плюс 40 °С. Повітря для охолодження електричних машин має бути очищеним від пилу. Повітря, що надходить у зупинені електричні машини,
повинне мати температуру не менше ніж +5 °С.
Для машин з розімкненим циклом вентиляції мають бути передбаченими на підвідних і відвідних повітропроводах жалюзі, що закриваються, для запобігання всмоктуванню навколишнього повітря в зупинену машину.
Електромашинні приміщення мають бути обладнаними приладами контролю температури.
Назва: Re: Температура в электрощитовой, вру
Відправлено: grossel від 28 Грудень 2016, 12:39:15
НПАОП40.1-1.32-01 п.2.4.9 (Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С).
Ну и любимый всеми ДБН В.2.5-23-2010 п.6.5.
Назва: Re: Температура в электрощитовой, вру
Відправлено: Андрюха РЗА від 28 Грудень 2016, 15:05:33
Поддержу коллегу grossel, Мы когда делаем электрообогрев в РП выставляем термодатчик именно на +5 C. Как нам монтажники объясняли в том числе и для того, чтобы препятствовать образованию конденсата.
Назва: Re: Температура в электрощитовой, вру
Відправлено: Alya від 29 Грудень 2016, 10:04:51
Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!!!!! Если честно, я первый раз задаю вопрос на этом форуме и мне почему то казалось,что мне не ответят))) Пришла сегодня на работу и настроение даже поднялось) :)) Еще раз СПАСИБО, ДОБРЫЕ ЛЮДИ! :)   :thumbsup:С наступающим Новым Годом!
Назва: Re: Температура в электрощитовой, вру
Відправлено: viknik від 14 Лютий 2017, 15:49:47
опять про щитовую кто подскажет высоту дверей щитовой где -то нормируется, 2,10м минимум 1,9м-эвакуационный проход, в ПУЭ о двери только сказано что наружу открывается
Назва: Re: Температура в электрощитовой, вру
Відправлено: Юрий від 14 Лютий 2017, 17:02:17
Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота  - не менее 1,9 м.
(ПУЭ п. 4.1.33)
Назва: Re: Температура в электрощитовой, вру
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Лютий 2017, 15:26:02
viknik, в зависимости от габаритов оборудования, которое вы туда будете заносить. Если это например РУ-0,4 кВ, которое глубиной 600 мм, то можно обойтись дверью 900 (хотя лучше 1100), если же например РУ-10 кВ на ячейках КСО-298 (глубина 1150), то уже и 1300 будет маловато, и мы делаем двустворчатую дверь со створками 900 и 410 мм.
В свое время мне архитекторы сказали, что минимальная ширина двери должна быть 700 мм, и то, ее нужно обосновывать (нормально 900), но это исключительно эвакуационные двери. А в Вашем случае все определяется габаритами оборудования, которые через них будут проносить.