Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Alphabravo від 26 Грудень 2016, 12:15:13
-
Предприятие по изготовлению электроники. Где можно посмотреть категорию надежности электроснабжения контрольно-пропускного пункта на въезде на предприятие и автомобильные весы на территории предприятия.
Сам считаю, что для КПП - 2-я категория; для весов - 3-я
-
Я думаю, что КПП, ввиду наличия охранного видеонаблюдения, все же относится к 1 категории.
-
ввиду наличия охранного видеонаблюдения, все же относится к 1 категории.
Якщо там є охоронна сигналізація так тільки вона може відноситися до I категорії надійності електропостачання а не уся прохідна . Для такої сигналізації можна передбачити окремий блок аварійного живлення .
-
ввиду наличия охранного видеонаблюдения, все же относится к 1 категории.
Якщо там є охоронна сигналізація так тільки вона може відноситися до I категорії надійності електропостачання а не уся прохідна . Для такої сигналізації можна передбачити окремий блок аварійного живлення .
Можно. Но лучше все же 2 независимых ввода с АВР, так-как еще имеются автоматические турникеты, въездные ворота, система контроля доступом.