Проєктування => Про все => Тема розпочата: Vladimir_51700 від 02 Грудень 2016, 11:15:19
-
Доброго дня!
Підкажіть будь ласка, чи хто стикався з виконанням проектної документації чи якихось розрахунків по катодному захисту об`єктів?
Ситуація така:
- Сантехніки виконують проект водооводу технічної води, але цей водовод призначений для питного водопостачання. Технічна вода потраляє на очистні споруди а потім на місто (20 тис. осіб)
- Є ДСТУ Б В.2.5-30: 2006 в якому багато написано, але конткретики ніякої. Тим паче багато місць типу: виконайте будівництво, проведіть заміри і якщо щось не так.... прийміть міри по усуненню негативного впливу того чи іншого фактору.
Тепер питання:
1. По відділу ходить думка - катодний захист це щось пов`язане зі струмом - значить виконують електрики. Якою маркою креслень його випускати?
2. Чи взагалі необхіно його виконувати (катодний захисть) та яким чином? Чи є у когось розрахунки або хоча б деякі робочі креслення як все це має виглядити?
Допоможіть будь ласка!!! :wacko:
-
Катодний захист це захист металоконструкцій від корозії .
Яке відношення цей захист має доТехнічна вода потрапляє на очистні споруди а потім на місто
Катодний захист не очищає води .
-
Катодний захист не очищає води .
Катодний захист - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
Я і не казав що він очищує воду, він виконується для захисту металу від корозії ( в тому числі й труб які прокладені в грунті). А так як водопровід постачає місто водою (досить важливий об`єкт) треба рахуватись з ДСТУ Б В.2.5-30: 2006, який вимагає робити катодний захист газопроводів, труб гарячого та холодного водопостачання.
Фізичні процеси пов`язані з цим захистом мають зв`язок з електричним струмом (постійним). Цей розділ намагаються впарити електрикам... а я нерозумію що я маю зробити. Ось і маємо питання з першого посту.
-
Обычно приходилось защищать (в настоящее время) небольшие участки трубопровода используя протекторную защиту, а катодную делал очень давно с использованием катодных станций по типовому проекту.
Поэтому только немного информации:
+1) РД 91.020.00-КТН-149-06 Нормы проектирования электрохимической защиты магистральных трубопроводов и сооружений НПС- в нем расчет на мой взгляд более удобный.
2) СТО Газпром 9.2-003-2009 Защита от коррозии;
3) ВСН 009-88 Средства и установки электрохимзащиты;
4) Инструкция по расчету и проектированию электрохимической защиты от коррозии магистральных трубопроводов (Газпром, ВНИИГАЗ);
5) Методичка УГТУ Проектирование катодной защиты подземных трубопроводов;
+6) Иструкция по защите городских подземных трубопроводов от электрохимической коррозии.
В Иструкция по защите городских подземных трубопроводов от электрохимической коррозии обратите внимание на пункты 4.2.22, 4.2.23 и 4.2.24. В 4.2.22 указано как рассчитать необходимое количество катодных станций, а в пункте 4.2.23 определяется зона их действия. Брал этот документ здесь:http://www.gostrf.com/Basesdoc/5/5811/index.htm. Подытожив вышесказанное получается что у каждой станции есть определенная зона действия и этими зонами должен быть перекрыт весь трубопровод.
Типовые:
1) Серия 5.905-6 Узлы и детали электрозащиты подземных инженерных сетей от коррозии;
2) Серия 5.905-17.07 Узлы и детали электрохимической защиты подземных инженерных сетей от коррозии
Выпуск 1. Рабочие чертежи. Часть 1 и часть 2;
3) Серия 7.402-5 Узлы и детали установок электрохимической защиты подземных трубопроводов от коррозии
Выпуск 1. Монтажные схемы и узлы
Выпуск 2. Изделия. Рабочие чертежи
4) Серия МГНП 01-99 Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от коррозии
Альбом 1. Анодные заземлители
Альбом 2. Узлы элементов катодной защиты
5) Типовой проект 327.Т-АЗ Анодное заземление из малорастворимых анодных заземлителей типа
"Менделеевец ММ" (подпочвенное) и "Менделеевец-МГ" (глубинное)
6) Типовой проект 402-2-25 Катодные станции.
Ну и немного литературы:
1) В.Н. Ткаченко Электрохимическая защита трубопроводных сетей;
2) Современные системы защиты от электрохимической коррозии подземных трубопроводов. 2003г (см. вложение)
и старинные:
2) Жук Н.П. Коррозия и защита металлов. Расчеты;
3) Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов;
4) Притула В.А. Защита заводских подземных трубопроводов от коррозии.
Также в помощь см. во вложении «Типовые схемы электрохимической защиты от коррозии.Том 2» и ниже «Узлы и детали установок защиты. Том 1».
-
И узлы том 1 (том 2 типовые решения см. выше) см. вложение
-
треба рахуватись з ДСТУ Б В.2.5-30: 2006
Чому ви не враховуєте можливість більш дешевшого і простішого захисту передбаченого вказаним ДСТУ
7.2.3 Як засіб захисту від зовнішньої корозії ТПГВ, а також їх елементів (ділянок зварних з'єднань, кутів поворотів, трійників тощо) повинні застосовуватися захисні протикорозійні покриття, які наносять на зовнішню поверхню труб під теплову ізоляцію.
-
Чому ви не враховуєте можливість більш дешевшого і простішого захисту передбаченого вказаним ДСТУ
ТПГВ - трубопровід гарячого водопостачання, в нашому випадку - холодне водопостачання. А також відсутня зовнішня теплова ізоляція. Навряд чи піходить даний пункт...
Дякую всім хто відгукнувся! Буду розбиратись ...
-
Vladimir_51700, Насколько я сталкивался с ВК-шниками, они вроде как сейчас прокладываются в пластиковых трубах. и там уже никакой ни коррозии, ни, как следствие катодной защиты.
-
прокладываются в пластиковых трубах
Женучись за економією, замовник цей водовід бачить зі сталевих труб. Виконавши розрахунок катодного захисту та порахувавши витрати - може водовід і стане з пластикоих труб. ;)
-
Vladimir_51700, )))