Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: SKIner від 24 Листопад 2016, 12:36:49
-
Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Вопрос к вам такой: а есть ли типовая серия для металлических стоек или иных вариантов размещения щита электрического (500х500х250), отдельностоящего под открытым небом. Дело в том, что никаких конструкций, на которых данный щит можно было бы разместить рядом нет. Соответственно, с учётом требований ПУЭ по высоте размещения шкафа (не менее 0,2 м от земли) этот самый шкаф необходимо на чём-то разместить. Может есть специальная серия типовая или эскизы таких подставок по данные шкафы? Может кто поделиться своими наработками в данной области. вообще хотелось бы разместить его не ниже 1,6 м от уровня земли...
-
Может кто поделиться своими наработками в данной области. вообще хотелось бы разместить его не ниже 1,6 м от уровня земли...
Какой шкаф по типу установки? Напольный или навесной?
Если напольный, то для размещения на высоте должна предусматриваться площадка обслуживания и т.д. Это не реально и дорого. Во вложении листы с установкой щита ЩО-70 в защитной оболочке возле наружной стены ТП на на приямке (на высоте 300 мм).
З.Ы. Если шкаф навесной с установкой на стену здания-выложу если нужно.
-
Какой шкаф по типу установки? Напольный или навесной?
Шкаф 500х500х250
не может біть напольным
-
Прошу прощения не обратил внимания на размер.
Типовая серия 5.407-64 вып.1 Монтажные чертежи "Установка одиночных шкафов.."
-
Типовая серия 5.407-64
Там нет варианта установки на стойках .
Можно применить стойки напольгные типа СН 20 , сделав под них бетонное основание .
http://www.tcpk.metalbroker.ru/sn20-stojka-napolnaya-sn-20-uhl2-77996.html (http://www.tcpk.metalbroker.ru/sn20-stojka-napolnaya-sn-20-uhl2-77996.html)
Как аналог можно посмотреть серию 5.407-116 , чертеж 5.407-116.1.140
-
Спасибо! Действительно именно такую стойку я и хотел найти в типовой серии. Однако, возникает вопрос, вот кнопочный пост или пускатель там размещается, а шкаф с набором электроаппаратуры стойка выдержит (шкаф примерно 500х500х250)? Я тут ещё подумал и о нетиповой конструкции из четырёх уголков 50х50х5. Два уголка вкапываются в землю и два других как поперечины для крепления шкафа. Всю эту конструкцию разумеется заземлить. А кто-нибудь что-нибудь подобное разрабатывал и применял в своёй проектной практике? Если да, то поделитесь эскизом данной конструкции и соображениями как это лучше запроектировать...
-
я бы дал задание конструктору сварить из уголков поставку. Если конечно есть конструктор
-
Эти чертежи выполняются за полчаса на 2-х листах формата А3. На одном листе общий вид установленного щита в 3-х проекциях с ведомостью по позициям, а на втором конструкция состоящая с 2-х перфорированных швелеров К225У2 L=2000мм и 3-х перфорированных полос К106У2 длиной на 20мм больше ширины крепления устанавливаемого шкафа.
Без сварки поместу, собирается конструкция на болтах с установленным шкафом; по ширине стоек бурится две лунки глубиной 600-700мм, которые засыпаются щебенкой и заливаются бетоном. И конструкция с установленным шкафом, после застывания бетона, готова к монтажу подводимых в траншее кабелей.
-
кнопочный пост или пускатель там размещается, а шкаф с набором электроаппаратуры стойка выдержит (шкаф примерно 500х500х250)?
Установите шкаф на двух стойках
-
И конструкция с установленным шкафом, после застывания бетона, готова к монтажу подводимых в траншее кабелей
У меня несколько подобных щитов будет в парке (для подключения кафе, мороженого, аттракционов).
1. Нет ли ограничений на установку таких щитов в общественных местах?
2. Кабели в шкаф из земли просто в ПЭ-трубах выводить - дополнительной защиты не нужно?
-
Ребят, а как насчет такой конструкции? Прошу сильно не пинать. :-[
-
Нормально!
Труби довгуваті показані, ущильнення не закрутиш. Можна було труби завести просто в шафу.
Я би кнопку поставив просто на дверку шафи.
-
Спасибо.
IgorS, не хочется лишний раз дырявить шкаф. А по поводу труб, я описал у себя в примечаниях, чтобы на переход "труба-кабельный зажим" одели термоусадочную трубку.